Auslegung Steuertrafo, Netzteil

einen Steuertrafo 400/230VAC

Also ich mach das so :
Summe der Halteleistungen aller Schütze und sonstiger 230 V Verbraucher plus 30 % Reserve ( Lieber haben als nichthaben :) ). Dann ist wichtig ,das der Trafo eine hohe Kurzzeitleistung hat , mindestens 3x Nennleistung . ..... ist auch für das ordnungsgemäße Auslösen von "Steuersicherungen" bei weiteren Leitungslängen wichtig......
kommt ja auch darauf an welche Characteristik die "Sicherung" hat .
Am besten ist immer nachrechnen....
 

Hallo!



können wir zwei elektronische geregelte Netzgeräte mit 24VDC Pararell schalten, damit wir die Leistung von 150W auf 300W erhöhen können?

funktioniert das nur mit einer spezialschaltung? so dasbeide bei laständerung die Last gleichmässig aufgeteilt ist?

gruß andi
 