Step 7 Azyklische Kommunikation

haso67

Level-1
Beiträge
40
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen an Alle

Hab ein Problem mit der Azyklischen Kommunikation . Versucht habe ich den versuch mich RDREC also wollte aus einem Paramter am Umrichter von CT etwas azyklisch rauslesen . Geht aber leider nicht da krieg ständig error Status ist immer 70 01 ->70 02 ->80 B0 -> . Die Steuerung ist eine S7 -1500 mit tia portal version 13
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
80B0 bedeutet normalerweise, dass der Umrichter den Datensatz nicht kennt. Die Ursache für diesen Fehler ist aber häufig, dass die LADDR falsch versorgt wurde.

Könnte es vielleicht sein, dass Du den Parameter LADDR falsch gewählt hast?

Überprüfe mal bitte, ob Du hier wirklich die Hardware-Kennung des Umrichters parametriert hast.

Eventuell solltest Du mal einen Blick in die Online-Hilfe werfen, auf folgende beiden Seiten (Suchen nach ...):

Wissenswertes zu HW-Kennungen

Beispiele für die Verwendung von HW-Kennungen
 