Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit im Automation Studio 4.2.7
die von uns in der HMI Oberfläche angezeigten Alarm Groups, sprich die Meldungen wenn eine Störung etc. eintritt, abzuspeichern und auszulesen.
Leider finde ich keinen direkten Zugang um dies über die VISU abzugreifen. Die Anzeigeelemente sind nicht mit Variablen verknüpft sondern werden direkt durch die AS VISU Software angesteuert.

Hat jemand eine Idee wie ich die Warnungen/Meldungen, wenn sie im VISU aufploppen, direkt mit schreiben/speichern kann?

Vielen Dank im Voraus,


Mika
 
Hast du schon das visapi Lib angesehen.

Hier gibt es den Befehl VA_GetAlarmList(1,VC_HANDLE, (DINT) &pcAlarmline, (DINT) &lLen,iFunction);.

In der Hilfe findest du es hier.
Alarme.JPG
 