B&R - OPCUA ARSIM "Error creating Server instance"

Twistedpair

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin relativ neu in der Thematik SPS Programmierung und habe hier gleich eine Fehlermeldung im B&R Umfeld, die mich leider nicht weiterbringt. Und zwar habe ich ein Testprojekt erhalten, das ich gerne simulieren möchte. Nun ist es so, dass die Virtuelle CPU ARSIM nicht hochfährt. Sie wird im Automation Studio 4.11 als "Offline" angezeigt. Nachfolgende Textmeldung erhalte ich in der Console von ARSIM. Irgendwelche Ideen?

$arlogsys:EventID -2147453618 (WARNING, 0, 30030), lpBin=0x05a8fe70, "PnPManager", "SS1.IF1"
$arlogconn:EventID 1076899302 (INFO, 48, 11750), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "Begin startup sequence"
$arlogconn:EventID 1076899306 (INFO, 48, 11754), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "NodeSet ./ADDONS/DATA/OPCUA/NodeSet/Vendor/plc.uanodeset loaded"
$arlogconn:EventID 1076899306 (INFO, 48, 11754), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "NodeSet ./ADDONS/DATA/OPCUA/NodeSet/Vendor/plc.aprol.uanodeset loaded"
$arlogconn:EventID 1076899306 (INFO, 48, 11754), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "NodeSet ./ADDONS/DATA/OPCUA/NodeSet/Vendor/plc.br.pv.uanodeset loaded"
$arlogconn:EventID 1076899306 (INFO, 48, 11754), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "NodeSet ./ADDONS/DATA/OPCUA/NodeSet/Vendor/plc.plcopen.pv.uanodeset loaded"
$arlogconn:EventID 1076899306 (INFO, 48, 11754), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "NodeSet ./ADDONS/DATA/OPCUA/NodeSet/Generated/OpcUaMap.uar.gz loaded"
$arlogconn:EventID -1070584297 (ERROR, 48, 11799), lpBin=0x00000000, "tOpcUaComm", "Error creating server instance (0x80050000)"
 
Rückmeldung nach vielen Versuchen: Es gibt zumindest einen Workaround.

1. Taskmanager starten und dort den Prozess "opcualds.exe" suchen und beenden. Dieser ist bei mir Bestandteil der Installation der OPC Foundation: https://opcfoundation.org/developer...fied-architecture/local-discovery-server-lds/

2. Danach das Projekt in Automation Studio schließen, neu öffnen und die Simulation starten.

Offenbar kommen ARSIM und dieser Prozess nicht miteinander klar. In meinem Projekt nutzen beide den Port 4840. Allerdings machen das standardmäßig ja eigentlich alle OPCUA Server. Beim Aufsetzen eines OPCUA Server mit TIA (PLCSIM Advanced) hat dieser Port keine Probleme bereitet.
 