-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich benutze das AS 4.0.16.
Dort ist es ja eigentlich relativ einfach mit der Simulation(Im AS3.x.xx wars ja immer bissle komplizierter).
Bis heute morgen hat das auch immer toll funktioniert.
Seit 2 Stunden, kommt bei mir folgender Fehler, wenn ich in den Simuationsmodus schalten will.

Um die Simultion für CPUs zu aktivieren, muss eine Automation Runtime Version A4.04 oder größer verwendet werden.

Ich habe keine Updates oder andere Systemeingriffe gemacht. Hab es schon mit anderen Projekten probiert, kein Erfolg.
Ich finde allerdings auch kein nötiges Update bzw. keine seperate Installation oder dergleichen.
 
Benutzt Du die ArSim oder gehst Du über den Simulations-Button?
Wie dem auch sei. Einfach aus dem Menü die Funktion Erstelle CF-Card wählen,
dann wird eine neue Simulationsstruktur erstellt und Du bist wieder online.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Alsoooooo,
#1) Simulationsbutton^^
Die Lösung war ganz einfach:
Ich verwende in meinem Projekt verschiedene Config´s mit verschiedenen CPU´s.
Dummerweise, wollte ich in Simulation schalten während eine 3484er aktiv war.....
Das ist nicht möglich deshalb merkerte das AS die an.
Wusste ich nicht, ich dachte es liegt nur an der AS Version.
 
So ist es. AR Versionen >4.0 brauchen alle ATOM CPU. Sprich alles was auf den Namen X20CPx5xx, PP500 usw. hört.
Dann kann man einfach den Simulationsbutton verwenden.
Ansonsten geht man den Weg über die Simulationskonfiguration.
 
Zurück
Oben