TIA Baustein "devicestates" mit 1517H

Rafale

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir setzen bei uns mehrere 1517H ein. Dabei möchte ich den PN Status mit "devicestates" auslesen. Leider funktioniert das im Gegensatz zu einer 1515 nicht. Ich erhalte unabhängig vom Zustand des angeschlossenen PN-Teilnehmers immer die Rückmeldung "True".
Hat diesen Baustein schon jemand bei einer 1517H eingesetzt?

Gruss
Rafi
 
d.h. mit FW2.9.4 gehts?
Ich konnte den Hinweis jetzt nur in einem Handbuch im Bezug auf die V2.6 finden. In neueren Handbüchern finde ich den Hinweis nicht mehr.
In dem neueren Handbuch findet man einen Hinweis, dass man es einsetzen kann, ab welcher Firmware nun genau, das kann ich nicht rauslesen. Evtl. funktioniert es ja auch nur mit der V2.6 nicht.

Aus dem Handbuch 5.2021 ( V2.9 ):
1670397843902.png
 
Ich konnte den Hinweis jetzt nur in einem Handbuch im Bezug auf die V2.6 finden. In neueren Handbüchern finde ich den Hinweis nicht mehr.
In dem neueren Handbuch findet man einen Hinweis, dass man es einsetzen kann, ab welcher Firmware nun genau, das kann ich nicht rauslesen. Evtl. funktioniert es ja auch nur mit der V2.6 nicht.
Genau so ist es. Die Einschränkung gab es nur mit der V2.6
Ab der V2.8 funktioniert der DeviceStates auch auf R/H-CPUs.
 
Zurück
Oben