Beckhoff KL5111 Problem

Bührer

Level-1
Beiträge
162
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die KL5111 schon in mehreren Maschinen eingesetzt. Bis jetzt hatte diese 4 grosse LED's und ist immer gelaufen. Jetzt haben sie die Klemme überarbeitet ( 8 LED's ) und jetzt geht die Klemme nicht mehr richtig.
( Ich habe immer den Standard Typ gekauft)

Die Wegmessung geht noch. Aber der Clear Eingang wird im Prozessabild nicht mehr am gleichen Ort gesetzt.

Ich habe einen Sensor am Clear Eingang. Wenn ich den Sensor schalte ändert auch die LED an der Klemme aber das Bit PeriodeH.3 wird nicht gesetzt, so wie es früher war.

Ich habe mich vor 3 Tagen beim Beckhoff Support gemeldet, aber leider konnten sie mir bis jetzt nicht weiterhelfen, weil sie so viel Arbeit haben.

Hat jemand schon ein gleiches Problem mit diese Klemme gehabt?

Gruss

Thomas
 
Fehler gefunden.

Der Fehler lag im SystemMager Version 1319. Wenn man ein älteres TSM-File mit dieser Version öffnet, vertauscht der SystemManager PeriodeH mit PeriodeL. Mit der Version 1325 läuft es wieder

Gruss

Thomas
 