Ich versuche an einer CX9020-0111 einen Comport zu aktivieren und so mit einem Mikrocontroller zu kommunizieren. Gibt es einen bestimmen USB Treiber damit der Comport für den USB Adapter erkannt wird?
Ich habe eine USB->UART Bridge mit einem CP2102 Treiber an USB X100 angeschlossen und schicke Test Daten an die Steuerung. Im TwinCAT System Manager kann ich in den Eingangsbytes jedoch keine Daten sehen.
Der ComPort ist als KL6xx Konfiguriert und die richtige Baudrate ist ebenso eingestellt. Das die Daten an dem USB A Anschluss des Andapters ankommen habe ich an einem Windows Rechner sichergestellt (Start Stop Bits usw. sind auch eingestellt).

Der Beckhoff Help kann ich entnehmen das es möglich ist Barcode Scanner oder ähnliches über die USB Ports zu betreiben. Mit dem Mikrocontroller habe ich Prinzipiell das gleiche vor.
Vielen Dank im voraus.
 
Ich befürchte das wird nichts.

TwinCAT hat als EA-Schnittstelle die USB-Schnittstellen nicht auf seinem Radar.
In den "großen" Win" bzw. BSD - Systemen kann man dem Betriebssystem die Umsetzung USB-(virtuell) Com überlassen und mit (nur dort) vorhandenen Service TcAdsSerialCommServer.exe per ADS auf die virtuelle COM-Schnittstelle zugreifen (ohne Konfiguration im EA-Baum von TwinCAT). Von dort dann mit einem einem entsprechenden Baustein in der SPS dann die Daten mit der COM-Schnittstellle austauschen. Das funktioniert dort auch gut.

Du hast aber ein CE-System und da gibt es nichts entsprechendes.

Guga
 