Betriebsstundenzähler mit Persistent Retain Variablen

JüKo

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an Alle,
ich hab mit Codess 3.5 einen Betriebsstundenzähler realistiert. Dazu zähle ich zu der schon vorhandenen Zeit, zu einer persisteneten retain Variablen jede Sekunde eine Sekunde hinzu. Das bedeuted, dass in einer Stunde schon 3600 Schreibzyklen abgelaufen sind und das macht mir gerade etwas Sorgen. Ich hab gestern das Handbuch der Pixtend Steuerung gelesen und da steht drin, dass nur 10000 Zyklen garantiert sind. Was ist eure Meinung dazu! Ich könnte den Betriebsstundenzähler auch nochmal umbauen und auf die persistenete retain Variable nur beim Beenden schreiben!?
Danke und Grüße,
Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Persistent oder Retain?
Retain speichert in einem Stromausfallsicheren Ram / Flash-Ram.
Persistent speichert bei System-Stop auf der Festplatte.
Beides hat gemeinsam, dass die Werte im "normalen" Arbeitsspeicher gehalten werden und nur bei Bedarf ausfallsicher gespeichert werden. Also wenn 10000 mal die Spannung ausgefallen ist, kannst Du Dir Sorgen machen.
Oder wenn Du 1x pro Sekunde das schreiben der persistenten Daten manuell auslöst - dann mache ich mir Sorgen.
 
Zurück
Oben