Hallo Kojote!
Hier ein Auszug:
//Bild-Nr. 33 = Kettenfehler, Eintrag 1 = in Schritt 1
U M10.0
Fp M10.1
SPBN ENDE
L 33 ==> Bildnummer
T "OP_Schnittstelle2".Parameter_1 ==>DB95.DBW6
L 51 ==> Auftragsnummer für Bildanwahl
T "OP_Schnittstelle2".Auftragsfach ==> DB95.DBW4 //51 = Bildwechsel
L 1 ==> springt zum ersten Ein-Ausgabefeld
T "OP_Schnittstelle2".Parameter_2 ==>DB95.DBW6//1 = Eintrag 1
ENDE: NOP 0
In meinem OP17 liegen die Bereichszeiger des Schnittstellenbereichs im DB95 ab DW0 mit einer Länge von 16 Worten.
Hoffe das hilft.
Andreas