Step 7 C7 alle LED blinken schnell

PN/DP

User des Jahres 2011-2013; 2015-2017; 2020-2022
Beiträge
22.084
Reaktionspunkte
6.870
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hatte gerade ein Problem mit einem Siemens C7-633 P (6ES7633-1DF02-0AE3 V1.0.0), da blinkten alle CPU-LED: SF BATF FRCE RUN STOP blinkten schnell (2 Hz). Die LED DC5V leuchtete normal grün.
Power Off/On half nicht, es blinken wieder alle LED. Urlöschen mit den Betriebsart-Tasten ging nicht (Urlöschen wurde nicht ausgelöst). Urlöschen mit PG ging nicht, weil die CPU nicht mehr kommunizierte und am MPI nicht zu finden war. Mit der Forumssuche oder dem Gockel konnte ich kein Thema finden, wo jemand das selbe Problem schon einmal hatte und dafür eine Lösung nennt.

Deshalb hier die Lösung: Power Off und die CPU-Pufferbatterie abziehen und evtl. gesteckte Memorycard entfernen. Dann ohne die Pufferbatterie Power On ---> dann macht die CPU ein automatisches Urlöschen und funktioniert dann wieder normal.

(Bei uns hatte jemand ausprobiert, ob die C7-633 mit einer 2MB-RAM-Memorycard einer S7-400 funktioniert ... dabei hatte sich wohl irgendeine Fehlkonfiguration im Arbeitsspeicher der C7-CPU festgesetzt. Durch das automatische Urlöschen funktionierte die CPU dann wieder.)

Harald
 