Codesys 3.5 -> Fehler "Das interface der refernezierten Visualisierung <Test> passt..

-J-E-

Level-1
Beiträge
77
Reaktionspunkte
11
Codesys 3.5 -> Fehler "Das interface der refernezierten Visualisierung <Test> passt..

Wenn ich in einer Bibliothek eine Visualisierung ändere,
danach in einem vorhandenen Projekt dann auf die veränderte Library aktualisiere dann bekomme ich die Fehlermeldung: Fehler "Das interface der refernezierten Visualisierung <Test> passt nicht zur aktuellen Konfiguration. Bitte aktualisieren Sie die Framereferenzen der aktuellen Visualisierung."


Hier Soll laut Codesys-Anleitung eigentlich ein Fenster erscheinen in dem die Referenzen aktualisiert werden können. Dies erscheint jedoch nicht, wenn die Visu aus einer Library kommt.
Wenn die Visu sich im selben Projekt befindet, wird der Dialog geöffnet.

Ich habe Visualisierungen in Librarys, die in den Projekten zum teil mehrere hundert mal verwendet sind. Bis jetzt ist die einzig mir bekannte Lösung, dass die Visu neu eingefügt werden muss. Weis jemand wie ich die Referenzen aktualisierne kann, ohne dass ich jede Visu im Projekt nochmal bearbeiten muss?


 
könntest versuchen das Kommando hinzufügen und dann auszuführen siehe sceenshots.

Grüße
 

Anhänge

  • UpdateAllFrameParamter.jpg
    234,7 KB · Aufrufe: 127
  • UpdateFrames.jpg
    72,3 KB · Aufrufe: 107
Zuletzt bearbeitet:
Super: Das Funktioniert.

Weist du ob man auch in E!Cockpit an den Menüpunkt rankommt?
 