TIA Cognex DM8050 an Profinet

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.578
Reaktionspunkte
4.217
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich nutze eine 1516F-3 und einen Dataman DM8050, den ich per Profinet anbinde. TIA V17
Mit dem Dataman SetupTool habe ich den Scanner verbunden und bei Kommunikation "Profinet" ausgewählt, sowie den Profinetnamen angegeben.
In der SPS hab ich die GSDML-Datei komplett aus einem bestehenden funtionierenden Projekt genommen und die Adressen, sowie den Profinetnamen etwas angepaßt. Danach SPS und Dataman neu gestartet. Die SPS muß den Dataman gefunden haben, denn er hat nach dem Hochlauf die IP-Adresse, welche ich in der SPS nutze (unterscheidet sich von der voreingestellten Standard-IP). Anpingen geht auch, aber der Dataman wird von der SPS als "Nicht erreichbar" angezeigt und auch in der Teilenehmerliste erscheint er nicht.
Muß man noch irgendetwas spezielles beachten?
 
Oh man, kaum hat man es geschrieben, hat es sich erledigt:

Lösung, warum auch immer:

Ich habe die Kommunikation zusätzlich von DHCP auf statische IP umgestellt und dort die Sub-Netzmaske so angegeben, wie sie in der SPS angegeben ist (255.0.0.0, vom Kunden vorgegeben).
Danauch ging der Dataman sofort am Netz, aber nicht mit der statisch angegbenen IP, sondern mit der von der SPS, was ja gut ist. Vielleicht war es nur die Sub-Netzmaske???
 