CP 343-1 / CP 343-1 Lean

Unter Eigenschaften der CPU welche Ressourcen sind da ausgewählt bzw welche sind projektiert?

PG-Kommunikation 1, OP-Kommunikation 1, S7-Basis Kommunikation 0, Bereits projektierte S7 Kommunikationen 0, Max Anzahl der Verbindungsressourcen 8


Potentialproblem?

Ist alles über eine Spannungsversogung im Schaltschrank angeschlossen. Also sollte das kein Problem sein. Oder?
 
So wie es aussieht liegt es an dem Verbindungskabel zum Panel. Meld mich nochmal wenn das Problem genau gefunden wurde.
 
Vielleicht sind eine MPI Adresse dobbelt belegt.
Welche MPI adresse hat der S7 CPU ?
Welche MPI adresse hat der CP ?
Welche MPI adresse hat der PG ?
 
Das Problem ist behoben!!!

Es lag an dem MPI Stecker der das Panel an die SPS anschließt. Habe diesen gegen einen Profibus Stecker von Siemens getauscht und die Anlage läuft jetzt auch mit Panel.

Der genau Grund wieso das nur mit diesem Stecker funktioniert kann ich jetzt nicht genau sagen.
Es ist aber so das der Rückwandbus und der MPI Anschluss auf der Vorderseite bei dem Model der S7-313-C das wir benutzen miteinander verbunden sind und es deswegen zu Problemen kommen kann.
Wieso ein MPI Anschluss die Kommunikation via Ethernet verhindert/stört kann ich nicht genau sagen.

Vielen Dank an euch ALLE für die Hilfe
 