Hallo zusammen,

eine externe PC-Station kommuniziert mit uns über ISO on TCP. Wie im angehängten Bild ersichtlich (Diagnose), steht die Grundkommunikation (sehe ich auch auf der Eingabemaske der PC Station). Will ich nun ein Telegramm schicken, sehe ich zwar in der Statistik (siehe Bild Diagnose), dass etwas empfangen wurde, aber im Datenbaustein ist nichts zu finden.
Diagnose.JPG Programmteil.JPG Verbindung.JPG
Im Bild Programmteil seht ihr das Empfangen der Daten. Komisch ist, dass NDR immer auf '1' steht (Status:0000H). Wenn ich aber im Datenbaustein nachschaue, sind dort keine Daten definiert.

Wer hatte diese Probleme auch schon?

Ich danke für eure Hilfe!!
 

centipede

Well-known member
Beiträge
1.135
Punkte Reaktionen
208
Solche komischen Zustände können bei falschen Versionsnummern der Standardbausteine passieren.
Bei der CP war eine CP dabei, diese sollte die passenden Versionen beinhalten.
 
OP
S

steven

Well-known member
Beiträge
46
Punkte Reaktionen
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, man sollte beim Kopieren der Bausteine beachten, ob man von einer CPU 300 oder 400 kopiert.

Ich habe nun die richtigen Blöcke eingebunden und es funktioniert tadellos.

Danke für die Hilfe!!
 

Automation_Lehrling

New member
Beiträge
1
Punkte Reaktionen
0
Ich bin neu im Simatic Manager Programmierung, könnte jemand mir helfen wie / woher, ich die Standard Funktionen / Funktionsbausteine laden kann?
Wenn möglich bitte mit Bildern. Vielen Dank.
 

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018
Power-User
Beiträge
16.250
Punkte Reaktionen
4.810
Ich bin neu im Simatic Manager Programmierung, könnte jemand mir helfen wie / woher, ich die Standard Funktionen / Funktionsbausteine laden kann?
Wenn möglich bitte mit Bildern. Vielen Dank.
1. Warum kommt diese Frage in diesem Thema ( hat nichts damit zu tun )
2. Es fehlen elementare Angaben ( Software CPU, was für Standard-Funktionen..... )
 

PN/DP

User des Jahres 2011-2013; 2015-2017; 2020-2022
Power-User
Beiträge
19.967
Punkte Reaktionen
6.037
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie / woher, ich die Standard Funktionen / Funktionsbausteine laden kann?
Im Simatic Manager:
Datei > Öffnen > Reiter: Bibliotheken
da kannst Du z.B. die "Standard Library" öffnen oder andere Bib oder Beispielprojekte, und dann Bausteine von da in Dein Projekt kopieren

Oder im KOP/AWL/FUP-Bausteine-Editor:
Ansicht > Übersichten Ctrl+K
da öffnet sich links eine Taskcard, ganz unten sind die Bibliotheken, da klickst Du Dich zu dem gesuchten Baustein durch, dann kannst Du ihn per Drag'n'Drop oder Doppelklick in Deinen Programmbaustein ziehen, da wird dann in Deinem Programm der Bausteinaufruf eingefügt und im Projektbaum/Bausteine der Baustein eingefügt

Hilfe zu den Bibliotheksbausteinen erhält man über Markieren des Bausteins und F1 drücken

Harald
 