CP5511 unter WINXP SP2 und Step 7 V5.3 SP1 (Lösung)

Jochen Kühner

Well-known member
Beiträge
4.258
Punkte Reaktionen
508
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte Probleme mein CP5511 unter Step 7 V5.3 SP1 zu verwenden.

Das Tool auf der Siemens Hompage zum ändern des IRQ und Speicherbereichs hat bei mit bei dieser Version nicht mehr funktioniert.

So hab Ichs jetzt geköst:

cp5511 desinatllieren (unter system/hardware)
in winxp/inf verzeichnis die datei oem25.inf in c5511w2k.inf umbenennen.

mit dem siemens tool den inerrupt und den gewünschten speicherbereich einstellen.

cp5511 einstecken. treiber installieren. wenn er nach der sys datei sucht die ist im verzeichnis winxp/system32/drivers.
die dll datei ist im verezcinis winxp/system32.

bei mir hats gefunkt!

mfg.
jochen
 
Ja, das ist mal gut !

@Markus
Wär doch ein echter Beitrag für eine FAQ-Rubrik, oder!
 
Zurück
Oben