Step 7 CPU 410-5H: AS. SEC-Karte (500 PO) im Multiprojekt tauschen & POs zurückbuchen?

nori

Level-2
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich brauche Hilfe bei einem Kartentausch unter PCS 7 (Multiprojekt). Eine CPU 410-5H in einem eigenen Teilprojekt läuft aktuell provisorisch mit einer Leih-SEC-Karte (500 PO) AS.
Diese soll nun gegen die finale Projekt-SEC-Karte (ebenfalls 500 PO) getauscht werden.
Die 500 verbuchten POs müssen komplett von der Leih-Karte zurückgebucht werden, damit diese wieder komplett frei (0 belegte POs) für das nächste Projekt ist. Danach soll das echte Programm auf die neue Karte geladen werden.
Über eine kurze Anleitung, wie ich hier im Multiprojekt am sichersten vorgehe, würde ich mich sehr freuen!

Danke
 
Wenn Ich das richtig sehe musst du dort nichts zurückbuchen.
Die SEC ist nur die maximal Anzahl der Pos die du verbuchen kannst.
Verbucht werden die Pos von der ES

 
Zurück
Oben