Laut Hardwaremanager habe ich eine Baudrate von 12mBit/s.
.
Dann wirst du mit nem Standard-MPI-Kabel keine Chance haben, ist eigentlich nur für 187,5 kBits. Probier mal mit einer selbstgebastelten Profibusleitung (2 gewöhnliche Busstecker und Leitung).
das Kabel würde, je nach länge, mit ziemlicher wahrscheinlichkeit auch Störungen verursachen.
Das mag sein, andererseits soll aber auch eine generelle Mindestlänge von 0,6-1m für eine Profibusverbindung zwischen den Teilnehmern eingehalten werden, was insbesondere bei Verbindungen innerhalb des Schaltschranks oft nicht der Fall ist. Bei mir hat die selbstgefertigte Leitung mit 1,5m-2m prima funktioniert.
... aber ich hab auch schon Leute gesehen, die ne 20m Stichleitung zum Programmieren verwenden wollten und sich dann über Störungen wunderten.
..wer macht denn sowass. Heutzutage Ethernetadapter und WLAN-AP,
dann kannst sitzen wo du willst, und keiner fällt über das Kabel.