TIA CPU stop durch als Systemreaktion auf Kommunikationsausfall

ich kann grad dreifach in die ecke Kotzen......

CPU stop durch als Systemreaktion auf Kommunikationsausfall... Siemens Support nicht erreichbar..............
Was bedeutet Kommunikationsausfall? Zu einem projektierten PN Teilnehmer? Die Reaktion bei Ausfall kann man doch in der HW Konfig einstellen ( habe gerade kein TIA zur Hand ). Also Stop, Ersatzwerte...
 
Hallo Mike, Ich such mich grad die Einstellungen verzweifelt durch. Ich finde sie nicht oder bin Blind. Es geht um SPS kommunikation.
S7 Verbindung zwischen zei S7-1516 3PN/DP CPU. verbindung über Port X2. Die verbindung ist auch im Topologie festgelegd.
Ok, bei einer projektierten Verbindung weiß ich es auch nicht. Ich würde mal @ChristophD fragen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich muss mal was loswerden.
Gestern konnte ich plötzlich mit meinem TIA Portal V16 nicht mehr über die VPN Verbindung beim Kunden online gehen.
Anlage hatte ne Störung und nix ging mehr, ich wollte nachschauen, wie man da wieder raus kommen könnte. Plötzlich bricht die Verbindung ab und ließ sich nicht wieder neu starten.

Habe nun gestern und heute morgen mehrere Stunden lang dran rum gemacht um die Verbindung wieder hin zu bekommen und weil gleichzeitig ein Win10 Update kam, hab ich schon Microsoft in alle Tiefen der Hölle verwunschen und nen Weg gesucht das Update zurückzusetzen.

Alles am Rechner kontrolliert, IP Einstellungen, etc, aber nix gefunden. Treiber auch aktualisiert. Nichts.
Dann testweise mit ner Test CPU hier im Gebäude verbunden, da funktioniert die Verbindung aber reibungslos. Auch über VPN.
Dann beim Kunden in der IT angerufen, ob die im Netzwerk meine Verbindungsversuche sehen. Die konnten sie sehen.

Blieb also nur noch die CPU übrig. Ping ging die ganze Zeit. Auch tracert ging ohne Probleme.

Hab den Kunden dann gebeten die CPU neu zu starten. Zum Glück war heute morgen nix los, also neugestartet und siehe da es geht wieder.

Was ist das für ne Scheiß Technik, wenn die CPU die Verbindung mit TIA Portal verweigert?
Überlegt mal, ich hätte die CPU in TIA in Stop geschaltet. Die wär nie wieder angelaufen ohne TIA. Oder das wäre ne Steuerung auf der anderen Seite der Welt gewesen und/ oder die hätten die Steuerung für die nächsten 6 Monate gebraucht.
Welche Firmware ist auf der SPS?
 
Ok, bei einer projektierten Verbindung weiß ich es auch nicht. Ich würde mal @ChristophD fragen
Mittlerweile support kontakt gehabt. bei lokal gesteckte Baugruppen kann die Systemreaktion nicht eingestellt werden. Ich hab auf Siemens Empfehlung die firmware aktualisiert, aber die war auch wieder nicht so alt.. weiter gehts.......
 
bei lokal gesteckte Baugruppen kann die Systemreaktion nicht eingestellt werden.
Wie ChristophD schon schrieb: zeige uns mal den Diagnosepuffer (bzw. die relevanten Einträge) (am besten in einem eigenen neuen Thema), damit wir die Details Deines Problems sehen können. Und warum die CPU in STOP geht. Da müsste es doch irgendeine Möglichkeit geben, den STOP zu verhindern.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr lieben, danke für das öffnen des separate topic.

Ich hab die Dampfturbine wieder erfolgreich am Netz benommen.

Ich hab ein Ausfall (der erste) rausfiltern können. Und nochmal betrachtet.
Da sieht es aus als ob Netzausfall 24VDC da war.?

Ich hab mich blind gestaart auf Erreignis 36


Code:
35 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand ANLAUF nach RUN

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:18:02.963
(Kodierung:  16#  20 01 00 0F 16 A6 AA F4  B5 94 9B A1 40 0C 0C 01  02 24 40 00 10 00 00 34  00 02 00 00 06 08 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


36 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:17:56.225
(Kodierung:  16#  20 00 00 1F 16 A6 AA F3  23 F5 6E 0A 40 40 00 00  00 00 00 00 40 65 00 49  00 06 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


37 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand STOP nach ANLAUF

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:17:56.188
(Kodierung:  16#  20 01 00 0F 16 A6 AA F3  21 C4 71 C4 40 0C 0C 01  02 24 40 00 10 00 00 34  00 02 00 00 04 06 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


38 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand STOP (Initialisierung) nach STOP

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:17:56.088
(Kodierung:  16#  20 01 00 0F 16 A6 AA F3  1B C7 90 70 40 0C 0C 01  02 24 40 00 10 00 00 34  00 02 00 00 03 04 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


39 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 01:17:55.496
(Kodierung:  16#  20 01 00 1F 16 A6 AA F2  F8 7C C4 D6 40 40 00 00  00 00 00 00 40 65 00 49  00 06 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


40 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:4001
CPU-Info: Netz-Ein
 
Memory Card-Typ: Programmkarte (externer Ladespeicher)
 CPU wechselt von Zustand NETZ-AUS nach STOP (Initialisierung)

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:17:41.612
(Kodierung:  16#  20 01 00 0F 16 A6 AA EF  BC F7 6E B0 40 01 0C 01  03 01 00 00 10 00 00 34  00 02 00 00 0F 03 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


41 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:4002
CPU-Info: Netz-Aus
 CPU wechselt von Zustand RUN nach NETZ-AUS

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 01:17:20.190
(Kodierung:  16#  20 01 00 0F 16 A6 AA EA  C0 14 33 61 40 02 0C 01  00 00 00 00 10 00 00 34  00 02 00 00 08 0F 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)

Beim nächste Ausfall ist der Profibus ausgefallen

Code:
31 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -
 
 Braun_Kanal_C
 

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 08:49:29.088
(Kodierung:  16#  34 00 00 05 16 A6 C3 97  30 73 A8 F4 39 CB 00 00  38 CB 00 00 00 00 01 37  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


32 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -
 
 Braun_Kanal_C
 

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 08:49:24.033
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 C3 96  03 20 5B E0 39 CB 00 00  00 00 00 00 00 00 01 37  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


33 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -
 
 Braun_Kanal_A
 

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 08:48:50.915
(Kodierung:  16#  34 00 00 05 16 A6 C3 8E  4D 2D 41 91 39 CB 00 00  38 CB 00 00 00 00 01 2D  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


34 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device -
 
 Braun_Kanal_A
 

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 08:48:46.574
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 C3 8D  4A 6C C3 44 39 CB 00 00  00 00 00 00 00 00 01 2D  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


Und hier ein kleine (teil) Ausschnitt wo alles an Kommunikation weg scheint zu sein


Code:
22 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:11.988
(Kodierung:  16#  34 00 00 05 16 A6 ED C1  E4 9A 98 96 39 CB 00 00  04 B9 00 00 00 00 01 06  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


23 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:00.459
(Kodierung:  16#  20 00 00 1F 16 A6 ED BF  35 75 E1 7E 40 40 00 00  00 00 00 00 40 65 00 49  00 06 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


24 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:58.387
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 ED BE  B9 F7 E6 3D 39 CB 00 00  04 B9 00 13 00 00 01 3D  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 81 81 3F 04  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


25 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:41:58.387
(Kodierung:  16#  34 00 00 05 16 A6 ED BE  B9 F2 6B 3C 39 CB 00 00  04 BB 00 00 00 00 01 3D  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


26 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:57.987
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 ED BE  A2 19 B7 FD 39 CB 00 00  04 B9 00 13 00 00 01 06  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 81 81 3F 04  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


27 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:41:57.987
(Kodierung:  16#  34 00 00 05 16 A6 ED BE  A2 16 9D 70 39 CB 00 00  04 BB 00 00 00 00 01 06  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


28 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:55.928
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 ED BE  27 64 DF 41 39 CB 00 00  04 BB 00 05 00 00 01 3D  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 81 81 FD 05  90 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


29 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:55.480
(Kodierung:  16#  34 01 00 05 16 A6 ED BE  0C A5 9A AF 39 CB 00 00  04 BB 00 05 00 00 01 06  00 02 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 81 81 FD 05  4F 80 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)


30 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:50.161
(Kodierung:  16#  20 01 00 1F 16 A6 ED BC  CF A5 8C E7 40 40 00 00  00 00 00 00 40 65 00 49  00 06 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00)
 
Im 24VDC Netzausfall liegt möglicherweise die Störung. Den unterstehende Auszug zeigt auch Ausfall mehrere Teilnehmer.
Mit als Anfang Eintrag 30 Ausfall Verbindung. Dies ist den Port für die S7 Verbindung.
Dann,
28 : Ausfall 13T01Switch (Scalance)
26 : Ausfall NS Anlage
12 : CPU Stop über Kommunikation
11 : Warmstart über kommunikation
9 : RUN nach Netz AUS
u.s.w.

Das komische ist aber das die 24VDC Redundant ist. 2 Netzgeräte mit Redundanzmodul.
1 mal über die NS Anlage versorgt und 1 mal über die USV Anlage. Fast unmöglich das die weg ist.

Absicherung der Komponenten über Sitop elektronische Sicherungen.

Siemens Support hat den Diagnosepuffer auch ausgewertet und sagt, es ist ein Ausfall aud heiterem Himmel. Externe Einfluss.

Code:
3 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand ANLAUF nach RUN

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:50:55.206



4 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:50:51.689



5 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand STOP nach ANLAUF

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:50:50.441



6 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400C
CPU-Info: Folge-Betriebszustandsübergang
Netz-ein-Hochlauf-Modus: WARMSTART --> RUN (falls vor Ausschalten RUN)
 
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand STOP (Initialisierung) nach STOP

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:50:50.341



7 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:50:49.740



8 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:4001
CPU-Info: Netz-Ein
 
Memory Card-Typ: Programmkarte (externer Ladespeicher)
 CPU wechselt von Zustand NETZ-AUS nach STOP (Initialisierung)

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:50:35.890



9 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:4002
CPU-Info: Netz-Aus
 CPU wechselt von Zustand RUN nach NETZ-AUS

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:49:56.372



10 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: WARMSTART
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand ANLAUF nach RUN

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:49:31.210



11 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: WARMSTART
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand STOP nach ANLAUF

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:49:27.738



12 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: STOP
Anlaufsperre(n) anstehend:
 - keine Anlaufsperre gesetzt

 CPU wechselt von Zustand RUN nach STOP

 DT Schutz / DT Schutz
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:49:21.335



13 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - 
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:25.075



14 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - 
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:24.862



15 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:42:20.589



16 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Link-down an allen Ports des IO-Controllers
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:20.588



17 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:42:17.788



18 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Link-down an allen Ports des IO-Controllers
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:17.788



19 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Link-down an allen Ports des IO-Controllers
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:42:12.289



20 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:12.288



21 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Link-down an allen Ports des IO-Controllers
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:42:11.988



22 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:11.988



23 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:42:00.459



24 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:58.387



25 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:41:58.387



26 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - IO-Device nicht gefunden
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:57.987



27 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Gehendes Ereignis
Ereignistyp:  OK
21.09.2021 21:41:57.987



28 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 13T01SWITCH2
13T01SWITCH2 Tues 13T01-CJJ10

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:55.928



29 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:39CB
Fehler: Ausfall eines IO-Device - Überwachungszeit überschritten
 
 802A1_NS-Anlage-13T01-BJA10-AG001
NS-Anlage-Dampfturbine 13T01-BJA10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:55.480



30 von 508; Ereignis-ID: 16# 06:4040
Fehler: Fehler beim Partner  - Es konnte kein Nachbar erkannt werden
 DT Schutz / DT Schutz.PN Schnittstelle X2.Port_1
Turbinenueberwachungsschrank 13T01-CJJ10-AG001

Kommendes Ereignis
Ereignistyp:  Fehler
21.09.2021 21:41:50.161
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im 24VDC Netzausfall liegt möglicherweise die Störung. Den unterstehende Auszug zeigt auch Ausfall mehrere Teilnehmer.
Mit als Anfang Eintrag 30 Ausfall Verbindung. Dies ist den Port für die S7 Verbindung.
Dann,
28 : Ausfall 13T01Switch (Scalance)
26 : Ausfall NS Anlage
12 : CPU Stop über Kommunikation
11 : Warmstart über kommunikation
9 : RUN nach Netz AUS
u.s.w.

Das komische ist aber das die 24VDC Redundant ist. 2 Netzgeräte mit Redundanzmodul.
1 mal über die NS Anlage versorgt und 1 mal über die USV Anlage. Fast unmöglich das die weg ist.

Absicherung der Komponenten über Sitop elektronische Sicherungen.

Siemens Support hat den Diagnosepuffer auch ausgewertet und sagt, es ist ein Ausfall aud heiterem Himmel. Externe Einfluss.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass die das sagen. :cool:
Man kann natürlich kaum sagen, was da im 24V-Netz passiert, wenn das redundat ist und umgeschaltet oder gepuffert wird. Wenn dann irgendwelche Transienten oder eben Störungen über die Leitung gehen, kann das so einen Scalance ja durchaus mal aus dem Tritt bringen und dann stottert auch die Kommunikation. Oder einer der Teilnehmer selbst bringt kurzzeitig Störungen oder einen 24V-Einbruch ein. Da könnte man einen Speicheroszi an den 24V mitlaufen lassen, mit Pretrigger, der bei Störung auslöst. Aber wenn das das erste Mal war, weißt du ja nie, ob es nicht 1 Jahr und länger dauert, bis sich soetwas wiederholt.
 
Code:
12 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: STOP
Dies ist ein STOP durch TIA, oder irre ich mir ?
War TIA online auf diesen Zeitpunkt ?
In STOP durch die Programmiersoftware benötigt wohl ein Passworteingabe, wenn dies konfiguriert ist.

Die Warmstart Ereigniss #11, war das du ?
 
Code:
12 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: STOP
Dies ist ein STOP durch TIA, oder irre ich mir ?
War TIA online auf diesen Zeitpunkt ?
In STOP durch die Programmiersoftware benötigt wohl ein Passworteingabe, wenn dies konfiguriert ist.

Die Warmstart Ereigniss #11, war das du ?

Ja, jetzt das du sagst. Das TIA Portal war online. Sprich die Online Verbindung zum beobachten ist nicht geschlossen worden. mmmm, interresant.
Sowas ist in eine Testaufbau mal nach zu stellen. Ob ein gleiche Eintrag kommt.
Nein, den Warmstart war ich nicht. Kein passwort hinterlegt.
 
Wenn ich online tief in verschachtelte FB reingehe, dann bekomme ich manchmal die Meldung, dass die SPS beim Beobachten in Stop gehen könnte. Aber das ist immer, bevor ich diesen Baustein online öffne. Bisher war das aber nie der Fall.
 
.....
Da könnte man einen Speicheroszi an den 24V mitlaufen lassen, mit Pretrigger, der bei Störung auslöst. Aber wenn das das erste Mal war, weißt du ja nie, ob es nicht 1 Jahr und länger dauert, bis sich soetwas wiederholt.

Bei Ausfall der externen 24V läuft die CPU normalerweise noch einige 100ms weiter. Man könnte über einen Spannungsteiler die 24V auf einen schnell konfigurierten Analogeingang legen und einen Trace mit Pretrigger in der CPU konfigurieren, der bei entsprechender Unterschreitung des analogen Messwertes getriggert wird.

Andere Möglichkeit hinsichtlich 24V z. B. https://products.pulspower.com/de/ergaenzungsgeraete/puffermodule.html
 
Code:
12 von 508; Ereignis-ID: 16# 02:400E
CPU-Info: Über Kommunikation angestoßene Anforderung: STOP
Dies ist ein STOP durch TIA, oder irre ich mir ?
War TIA online auf diesen Zeitpunkt ?
In STOP durch die Programmiersoftware benötigt wohl ein Passworteingabe, wenn dies konfiguriert ist.

Die Warmstart Ereigniss #11, war das du ?

Hier bin ich schlauer. Diese Meldung erscheint wenn beim laden die CPU in stopp gesetzt werden muss.

Die 24VDC ist lückenlos redundant.
Redundanzmodul

Und seit Tausch Netzwerkkabel und hochrüsten Firmware gibt die CPU Ruhe. Keinen Ausfall mehr mit CPU Stop seit dem.

Dummerweise hab ich mich beim Hochrüsten das erste mal seit ich mit TIA schaffe ein Bock geschossen mit reinitialisieren und remanezspeicher weg.. aber alles läuft wieder..
 