TIA CPU1510SP F-1PN + CP1542SP-1 gleiche IP-Adresse?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Erfahrung mit dieselbe IP Addressen, oder sogar nur dieselbe IP Subnet Addressen in mehrere Netzwerke und Netzwerkkarten:
Die Netzwerke auf beide Seiten funkionieren.
Aber Routing funktioniert nicht. Besonders für Fernzugriff ist es ein Thema. Wenn es irgendwo getrennte Netzwerke die dieselbe Subnetz Addressraüme verwendet, dann klappt die Routing nicht. Kann sein man es durch manuell aufgesetzte Routes schaffen kann, aber warum wenn man es vermeiden kann.
 
Sorry für die späte Rückmeldung. Es hat hat alles geklappt.

Hatte dem Kunden, das Projekt offline vorbereitet. Er hat den CP eingebaut und komplett geladen, bis auf eine Keyence Kamera, haben auch alle PN-Teilnehmer, sich die neuen Adressen gezogen. Die Anlage hat jetzt ein eigenes Subnet.

Und die Kommunikation zum Kunden lief auch über den CP (hat die ursprüngliche IP der CPU bekommen) sofort wieder.

Die sporadischen PN-Probleme sind wohl seit dem auch nicht mehr aufgetaucht.
 
Zurück
Oben