Bei einer tatsächlichen Leistung von 65,6 l/h schwankt der Wert zwischen 28 und 105 l/h.
SSX schrieb:Hallo,
Bei einer tatsächlichen Leistung von 65,6 l/h schwankt der Wert zwischen 28 und 105 l/h.
quote]
Hallöchen
Wenn ich eine schwankung von +-40 l/h habe sollte ich mal die messung untersuchen.
Ich würde sagen du mist mist:twisted:
Außerdem kannst du bei denn meisten messumformern schon eine mittelung einstellen aber die wird dir bei solchen werten auch nicht helfen
in/out #altwert
in/out #neuwert
temp #HM
L #altwert
L 0.9
*R // Real *
T #HM // Hilfsmerk
L #neuwert
L 0.1
*R
L #altwert
+R
T #altwert