Ich bräuchte mal eine fachkundige Aussage zum Thema F-Perepherie.
Worin liegt der Unterschied zwischen einer Depassivierung der F-Perepheriebaugruppen und der Quittierung der fehlersicheren Bausteine (zb FB215)?

Bin noch ziehmlich frisch was das Thema Safety angeht.


Danke
 
Im Prinzip ist die Depassivierung die Quittierung eines Fehlers der von einer F-Baugruppe erkannt wird.
Also z.B. Kurzschluß oder Querschluß. Bei der Baustein-Quittierung wird ein Fehler vom entsprechenden Baustein erkannt.
Beispiel ist die Signal-Rückführung von Ventilen oder Schützen.