Haua, da muss man ja bei elementaren Grundlagen anfangen ...
a) Im Stern hast du rechnerisch nur 1/3 des Nennstromes, der Rest sind irgendwelche kurzfristigen Spitzen oder Anlaufströme, welche bei einem entlasteten Verdichter keine Rolle spielen.
b) Im Dreieck-Betrieb wiederum fließen jeweils 0,58 vom Nennstrom über K1.0 bzw. K3.0
Sprich die höchste Dauerbelastung der Verdrahtungsleitung beträgt ca. 180A ... also kein Problem.
c) Du schreibst zwischen Motorschutz und Schützen ist eine Gummischlauchleitung, damit gilt die Verbindung zwischen Motorschutz und Schütz als Kurz- und Erdschlusssicher.
Wobei es sich, bei strenger Betrachtung, hier nicht "nur" um diesen einen Motor handeln kann, sonst sind die Angaben im Plan schlicht unmöglich, sprich was hängt an 1schwarz - 1blau?
Mfg
Manuel