Drehmaschine Futterschutz...

Nitro-Haiza

Level-2
Beiträge
104
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben eine Drehmaschine aus dem Jahre 1977. Es ist eine Konventionelle Drehmaschine. Es existiert ein Not-Aus Taster direkt am Schaltschrank der Maschine. Dieser ist 1 kanalig.

Wir müssen an dieser Anlage einen Drehfutterschutz nachrüsten. Wir haben diesen externen Drehfutterschutz mit Sicherheits Mikroschalter.

Kann ich diesen jetzt "einfach" in Reihe mit dem Not-Aus Taster legen oder muss ich die Steuerung nun auf einen gewissen Stand hochrüsten?

Danke schön.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Nitro,

alles Wissenswerte, alle Anforderungen stehen in der DIN EN ISO 23125.
Ich persönlich würde 2 PNOZ, einbauen. 1x Not Halt, 1x Futterschutz. Die dann in Reihe schalten. Den Not Halt würde ich vom Schaltschrank zur Vorderseite der Drehmaschine bringen. Wenn ich ihn während des Drehens nicht erreichen kann, bringt er mir nichts.

Grüße Detlef
 