Drehzahl über S-Bus1 kommt nicht in den MovotracB an (SPS mit EtherCAT)

SPS-ler

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich fasse mal kurz:
PROBLEM: Drehzahl [750U/Min]über S-Bus1 kommt nicht in den Movotrac B an. Stattdessen wird die minimale Drehzahl (eingestellte Wert für MIN [15U/Min]) von Umrichter umgesetzt
Bitte um Eure Erfahrung!

Soft- & Hardware:
  1. SPS-Programm: TwinCAT2
  2. HW-Konfig: Ethercat über TwinCAT System Manager
  3. SEW: MOVIOTRAC B (MC07B0300-503-4-00)
  4. Bus & Schnittstelle: Beckhoff Industrie-PC [C6030-0060] -> EK1100 -> FSE24B ->Movitrac B
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo SPS-ler,

Du kannst also den Umrichter über den Feldbus freigeben, aber er hört dich auf deine Solldrehzahl?
Im Parameterbaum kannst du in der Gruppe 0 Anzeigewerte die ankommenden Daten anschauen.
Wenn dort im zugeordneten Prozessdatenwort ein Wert drin steht scheint es an der Parametrierung zu liegen.
Parameter P100 und 101 bitte prüfen, ob diese auf SBUS stehen.

Gruß SEW-Service
 
Zurück
Oben