e!cockpit Modbus Komunikation überwachen

elko

Level-2
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Haussteuerung betreibe ich betreibe eine 8102.
Über Modbus RTU sind 7 Zähler und über TCP ein KWB Pelletkessel angeschlossen.
Dabei werden nur Daten abgefragt. Das funtioniert tadellos.
Am Pelletkessel ist jetzt ein Kommunikationsfehler aufgetreten.
Im Wage haben sich die Werte nicht mehr verändert.
Nach einem Neustart des Kessels war alles wieder ok.
Ich suche eine Möglichkeit einen Fehler der Kommunikation zu erkennen
um eine Fehlermeldung anzuzeigen.
Vieleicht kennt jemand eine Möglichkeit!
 
Ich rate mal: Du nutzt den Modbus Feldbuskonfigurator.
Dann kannst Du, wie in der Dokumentation beschrieben, den Kommunikationsstatus über die Methode GetErrorCode() und GetChannelErrorCode(n) überwachen. Diese Methoden werden von den Instanzen aus der Variablenliste IoConfigGlobals bereitgestellt.
 