Ich habe einen 750-881 und versende bei Störungen oder Alarme E-Mail´s - das hat auch schon funktioniert.
Gestern hat ein Rauchmelder der auf die Steuerung hängt ausgelöst. Schön war nur ein Fehlalarm.
Aber nach ca. 5 sec. hat sich die Steuerung "aufgehängt".
Provider ist 1und1 - Wie gesagt, der E-Mailvesand hat schon funktioniert.
ich gehe davon aus Du nutzt die WagoLibSecureMail_01.lib. Vor einiger Zeit haben die Mailprovider die SSL/TLS Zertifikate in Ihrer Größe verdoppelt. Das Handling der Zertifikate ist in der FW(07) für den 750-881 angepasst worden.
Bitte im Wago-Support den Downloadlink für die neue Firmware erfragen und ein Update durchführen. Im Anschluss sollte das Versenden von Mails über den 1und1 Account möglich sein.
ich verwende GMX und da kann ich seit dem Firmware-Update auf FW (07) ohne Fehler Mails versenden.
Hast Du den DNS-Server in der Wago 750-881 neu eingetragen, da nach einem Firmware-Update dieWago 750-881 wieder auf Werkseinstellungen konfiguriert ist.
Ohne DNS-Server kannst Du alternativ auch die IP-Adresse vom 1und1-Mailserver [212.227.15.167] direkt an den Baustein schreiben.
ich versuche im Moment das geliche wie du, dass meine Steuerung mir E-Mails schickt.
Leider klappt das ganze nicht so ganz wie es soll.
Kannst du mir sagen, wie du das alles realisiert hast? Evtl mit nem Screenshot deiner Bausteine?
Hallo, der Post hier hat mir auch schon weiter geholfen nur habe ich jetzt noch ein weiteres Problem.
Ich habe den Baustein genau so verschaltet wie auf dem Bild von Wolfi-SPS. Wenn ich den Baustein starte komme ich bis zu dem Punkt "Try to connect to..." und irgendwann folgt der timeout.
Ich habe es bisher mit gmx und web.de versucht. komme nicht mehr weiter. Name und Passwort sollten jeweils stimmen. Auf der Seite des Emailbetreibers kann ich mich direkt einloggen...
Und der Baustein gibt auch nicht mehr möglichkeiten zum Parametrieren her hier mal noch ein Bild. DNS server wurde auch parametriert.
Ich weis echt nicht mehr weiter. vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke!
Hallo, ist ja nur mal eine Testemail, geht einfach darum das ich mir eine Alarmanlage bauen und beim auslösen ein beliebige email an mich rausgeht. Quasi als Signal das da war passiert. Es geht daraum eine einfache Nachricht raus zu senden ja.
Kann es sein das ich diesen Port 587 in der Wago selbst freigeben muss?
welche Firmware hat der Contoller, vielleicht liegts an dem (meiner hat die 07) - sonst bin ich mit meinem Latein am Ende.
Stell doch Dein Problem unten bei WAGO ein - da schaut der Support von WAGO drauf.
Hallo,
ich nutze eine Wago 770-880 mit dem Baustein von ~2014 und aktueller Firmware (08).
Bei GMX hatte ich mal das Problem das ich früher unter sFrom: "Anlage xy" drin stehen hatte und das irgendwann nicht mehr akzeptiert wurde. Ich musste dann auf die vollständige E-Mail-Adresse umstellen. Damit wars dann behoben.
Username und SFrom sind bei mir somit identisch.
Hallo,
nur vorsichtshalber mal die Frage: Die Netzwerkeinstellungen der SPS sind so, dass die SPS auch ins Internet gelangen kann? (IP, Subnet, Gateway)