Eaton Steuerung wie kommt Analogwert zustande?

FabianHamburg

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Hallo!
Ich habe da mal ne Frage ich benutze Ein XV 102 und Das CAN Digitalmodul EC4E-221 verbunden mit einem Easy 406 DC-ME Analogmodul, hiermit lese ich Analogwerte ein ich frage mich nur wie der Maximal Wert von 65472 Zustande kommt kann mir vielleicht da jemand weiterhelfen?
Grüße Fabian
 
Ja aber warum sind das Maximal 65472 wenn ich einen wert von 0-10V oder 0-100 Ohm angebe ? Glaube das hat was mit der 16Bit verschlüsselung zu tun aber wie kommt man denn da auf maxima 65472 in Dezimal?
 
Zuletzt bearbeitet:
Naja... Einfache Skalierung wäre jetzt 2 Hoch 16 Minus 1 bzw in deinem Fall Minus 64. Das ist dein maxwert. Bei 0-10v bedeutet das 1/10 von deinem max Wert (wenn 0=min).
 
Vielleicht hat der ADU tatsächlich nur 10 Bit Auflösung und wird auf 16 Bit skaliert? Dann wäre 65472 der höchste mögliche Wert.
Gibt es zu dem Analogmodul kein Handbuch oder Datenblatt? Steht da nichts diesbezüglich drin?

Harald
 
Die Analogerweiterung EASY406-DC-ME hat tatsächlich nur eine Auflösung von 10 Bit (0...1023). Der Maximalwert wird außerdem bei >=10V auf 1023 begrenzt. Die 65472 kommen also vom Skalieren auf 16 Bit (65472 = 1023 * 64), was wohl in der Steuerung oder dem CAN Modul gemacht wird. Da kenne ich mich aber nicht aus. Es wird sicherlich in Handbüchern nachlesbar sein.

Harald
 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…