Hallo zusammen,
unter CS2.3 habe ich die Modbusvariablen in einer GVL reingeschrieben und entsprechend z.B. Merker 12288 AT%MX0.0 als retain persistant deklariert, wie ich es brauchte.
Bei eCockpit habe ich die Möglichkeit Modbusvariablen mit dem Konfigurator zu erstellen, hier erhalte ich den Zugriff über eine Struktur.
Mit der Bibliothek erhalte ich den Zugriff über Arrays.
Wie kann ich jetzt hier variablen retain deklarieren?
Mir geht es speziell um den Fall über die Bibliothek, hier ist mein PFC der Slave und der Master ist ein Device eines Drittanbieters.
Ist es richtig wenn ich die Variable x... aus dem Array auf eine andere variable speichere und diese dann als retain deklariere und dann weiterverarbeitet?
Z.b
Var1:= Array[0.0]
xStoerung:= Var1;
Var1 würde ich dann retain und persistant deklarieren.
Danke.
unter CS2.3 habe ich die Modbusvariablen in einer GVL reingeschrieben und entsprechend z.B. Merker 12288 AT%MX0.0 als retain persistant deklariert, wie ich es brauchte.
Bei eCockpit habe ich die Möglichkeit Modbusvariablen mit dem Konfigurator zu erstellen, hier erhalte ich den Zugriff über eine Struktur.
Mit der Bibliothek erhalte ich den Zugriff über Arrays.
Wie kann ich jetzt hier variablen retain deklarieren?
Mir geht es speziell um den Fall über die Bibliothek, hier ist mein PFC der Slave und der Master ist ein Device eines Drittanbieters.
Ist es richtig wenn ich die Variable x... aus dem Array auf eine andere variable speichere und diese dann als retain deklariere und dann weiterverarbeitet?
Z.b
Var1:= Array[0.0]
xStoerung:= Var1;
Var1 würde ich dann retain und persistant deklarieren.