Hallo zusammen,

ich habe ein TP1500 Comfort projektiert und möchte HMI-Variablen in der Eingabe begrenzen. Diese Variablen sind in den Eigenschaften über weitere HMI-Variablen begrenzt, welche ich in der PLC beschreibe.

Nun mein Problem: Die zu begrenzenden Variablen verwende ich mit Rezepturelementen. Die Eingabegrenzen werden momentan leider vom Panel ignoriert.

Wenn ich mir allerdings die Eingabegrenzen als Prozesswert ausgeben lasse funktionieren die Eingabegrenzen der Rezepturelemente (Max und Min werden bei Überschreiten eingeblendet).

Kennt jemand eine entsprechende Lösung?

Danke schon mal im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Werte von Rezeptur-Variablen werden normal erst übernommen und aktiv wenn die Rezeptur-Variablen "synchronisiert" werden. Dynamische Grenzwerte aus Rezeptur-Variablen kann so natürlich nicht sofort funktionieren.
Ich habe gerade keine TIA-Hilfe verfügbar, doch ich meine, man kann da was einstellen bzgl. "synchronisieren" und/oder "online"- oder "offline"-Verhalten. Allerdings gilt die Einstellung für alle Variablen einer Rezeptur.

Harald
 