EL3058: Analogwerte ergeben keinen Sinn

PaulAtreides

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin hier echt am verzeifeln. Alle 4 bis 20 mA Werte die ich an der Karte einlese machen keinen Sinn.

Drucksensor
4 bis 20 mA
0 bis 16 bar
Bei 0 bar: 15,67 mA ( hier sollten 4 mA anliegen)
Analogwert: ca 23890

Temperatur
4 bis 20 mA
-30 bis 60 °C
Bei 3°C: 10,93 mA
Analogwert: ca 14130

Taupunkt 1
4 bis 20 mA
-100 bis 20°C
Bei -9 °C: 13,86 mA
Analogwert: ca 20200

Taupunkt 2
4 bis 20 mA
-100 bis 20°C
Bei -12°C: 15,67 mA
Analogwert: ca 24000

Wo ist der Fehler?
 
Zuletzt bearbeitet:
- Karte auf Werkseinstellungen bringen (RTFM)
(Das löscht evtl vorhandene Userskalierungen in der Karte)

Der erste Wert ist rätselhaft.
Der zweite passt etwa - lineare Kennlinie des Sensors mal angenommen. Genaugenommen braucht man die Datenblätter der Sensoren, um irgendwas zu sagen.
Habe alle Sensoren einen massebezogenen Ausgang?
 
Zuletzt bearbeitet: