Das ist in der Doku im Kapitel Grundlagen zur Fuktion beschrieben. Die Messung aller Größen findet netzsynchron statt. Eine 50Hz sinusförmige Wechselspannung hat 50 mal pro Sekunde einen positiven Nulldurgang. Diesen Nulldurchgang bekommst du in den Prozessdaten im Objekt 6000:10 TxPDO Toggle signalisiert, deswegen habe ich es Nulldurchgang-Toggle genannt.verstehe grade nicht, was du mit Nulldurchgang-toggle meinst. sorry
CASE messgroesse1 OF
0: L1[2]:=variant_value1;
1: L1[3]:=variant_value1;
2: L1[4]:=variant_value1;
3: L1[5]:=variant_value1;
4: L1[6]:=variant_value1;
5: L1[7]:=variant_value1;
END_CASE;
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
messgroesse1:=messgroesse1+1;
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
messgroesse1:=messgroesse1+1;
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
messgroesse1:=messgroesse1+1;
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
messgroesse1:=messgroesse1+1;
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
messgroesse1:=messgroesse1+1;
;
CASE messgroesse1 OF
0: L1[2]:=variant_value1;
1: L1[3]:=variant_value1;
2: L1[4]:=variant_value1;
3: L1[5]:=variant_value1;
4: L1[6]:=variant_value1;
5: L1[7]:=variant_value1;
ELSE
messgroesse1:=0;
END_CASE;
messgroesse1:=messgroesse1+1;
IF start_var THEN
Leistungsmessung(L1=> , L2=> , L3=> );
IF messgroesse1 >=6 THEN
start_var :=FALSE;
messgroesse1:=0;
messgroesse2:=0;
messgroesse3:=0;
END_IF
END_IF