Elektrische Prüfung von Schaltschränken

S7Anfänger

Level-2
Beiträge
291
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

Wir sollen ein Messprotokoll für eine Anlage erstellen, die bei uns gebaut wurde. Diese ist allerdings nicht endgültig verkabelt. Maschine, Schaltschrank, Bedienstellen, Klemmenkästen und Endschalter werden ohne Kabelverbindungen geliefert.
Jetzt habe ich mir aus der DIN EN 60204 Abschnitt 18 herausgelesen, das nur die Prüfungen a, b, c und h erforderlich sind. Die Prüfungen d, e, f, und g sind optional.
Ist das so korrekt?
Hat jemand von euch vielleicht ein Musterprotokoll wie so etwas aussehen kann oder muss?
Muss bei Prüfung b) immer von der Einspeiseklemme (PE) zu allen PE Anschlüssen gemessen werden? Und muss dann jede Messung dokumentiert werden?
Muss bei Prüfung c) jede Sicherung, Motorschutzschalter, Leistungsschalter gemessen werden? Für die 24VDC nutzen wir die Elektronische Geräteschutzschalter z.B.: Phoenix Contact (Artikel Nr: 2905744) müssen diese auch gemessen werden? Wenn ja... wie messe ich diese dann?

Beschränkt ihr euch nur auf die erforderlichen Prüfungen oder macht ihr alles was irgendwie geht?

Beste Grüße
Hagen
 
Besucht bitte ein geeignetes Seminar. Elektrosicherheit, und darum geht’s dabei, ist kein Spaß. Wenn es eine einmalige oder seltene Sache ist, könntet ihr euch auch gut einen Dienstleister reinholen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

Wir sollen ein Messprotokoll für eine Anlage erstellen, die bei uns gebaut wurde. Diese ist allerdings nicht endgültig verkabelt. Maschine, Schaltschrank, Bedienstellen, Klemmenkästen und Endschalter werden ohne Kabelverbindungen geliefert.
Jetzt habe ich mir aus der DIN EN 60204 Abschnitt 18 herausgelesen, das nur die Prüfungen a, b, c und h erforderlich sind. Die Prüfungen d, e, f, und g sind optional.
Ist das so korrekt?
Hat jemand von euch vielleicht ein Musterprotokoll wie so etwas aussehen kann oder muss?
Muss bei Prüfung b) immer von der Einspeiseklemme (PE) zu allen PE Anschlüssen gemessen werden? Und muss dann jede Messung dokumentiert werden?
Muss bei Prüfung c) jede Sicherung, Motorschutzschalter, Leistungsschalter gemessen werden? Für die 24VDC nutzen wir die Elektronische Geräteschutzschalter z.B.: Phoenix Contact (Artikel Nr: 2905744) müssen diese auch gemessen werden? Wenn ja... wie messe ich diese dann?

Beschränkt ihr euch nur auf die erforderlichen Prüfungen oder macht ihr alles was irgendwie geht?

Beste Grüße
Hagen
Wir prüfen Schaltschränke gemäß EN 60204-1 und EN 61439-1. Geeignete Protokolle nach EN61439-1 findest du bei eigentlich jedem Schaltanlagenhersteller Hager, Siemens... unter dem Stixhwort Stückprüfung oder Stücknachweis.
 
Besucht bitte ein geeignetes Seminar. Elektrosicherheit, und darum geht’s dabei, ist kein Spaß. Wenn es eine einmalige oder seltene Sache ist, könntet ihr euch auch gut einen Dienstleister reinholen.
Das ist mir bewusst. Bin selbst Elektrotechnikermeister und im Umgang mit Messgeräten und grundsätzlichen Messungen von Anlagen nicht ungeübt.
Mit ging es einzig darum wie ihr es handhabt und wie ihr vorgeht.
Das es auch externe Firmen gibt kenne ich. Diese haben wir bei uns, wenn wir Anlagen UL zertifizieren lassen.

Beste Grüße
Hagen
 
Wir prüfen Schaltschränke gemäß EN 60204-1 und EN 61439-1. Geeignete Protokolle nach EN61439-1 findest du bei eigentlich jedem Schaltanlagenhersteller Hager, Siemens... unter dem Stixhwort Stückprüfung oder Stücknachweis.
Danke für deine Antwort.
Habe mir mal so ein Protokoll von Hager angesehen. Aber ich finde das es auf einen großen Schaltschrank mit SPS und Co. nicht passt.
Oder täusche ich mich da?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wieso bist du der Meinung, dass es nicht passt?
Also PEs und Schutzschalter werden bei uns an fertigen Maschinen gemäß DGUV oder VDE 0100-600 gemessen. Das sollte man von der reinen Schaltschrankprüfung klar abgrenzen.
 