erdung und neutralleiter bei einführung von 50mm² kabel?

A

Anonymous

Guest
hallo,
ich verwende für die abgänge zu einem 45kw fu und 4 kw fu ein sammelschienen-system.
ich bekomme die einspeisung in 50mm² kabel L1,L2,L3,N,PE.
L1,L2, L3 lege ich direkt zum hauptschalter 125A und dann ans schienensystem.
Frage? Was mache ich mit N und PE ? muss ich dort schienen am boden des schaltschrankes anbringen? oder wie realisier man dieses?

Danke!
 
Mach im unteren Bereich je eine Schiene für N und PE. Die Länge so lange das du auf der PE-Schiene alles unterbringst (PE kommend, Schrank, Montageplatte, u.U. Schranktür, usw). Lass etwas Reserveplatz.