Hallo Forum,
ich wollte euch mal fragen ob mein Vermuten richtig ist.
Gestern habe ich eine Fern Inbetriebnahme angefangen. Das Automatisierungssystem Aufsetzen. SPS Laden. WinCC, alles was dazu gehört.
Die Anlage steht in Dubai. Also nicht in Reichweite.
Am Montag geht es da weiter. Sprich kann erst wieder dann online.
Im Einsatz ist eine S7400H System mit ET200 SP HA als Hardware.
Das H System lade ich jungfraulich über das Haupt Projekt.
Also Hardware, Bausteinen, CFC, Netpro verbindungen. Alles in einen Rutsch.
Hat einwandfrei funktioniert. H-System lauft im Redundanz Betreib.
WinCC7.5 lauft auch Einwandfrei mit verbindung
Aber die ET200SP HA hat mit nur fehler angezeigt. So wie im Schreenshots.
Nicht aussagekräftige, fehlgeleitete Störungsmeldungen.
Alles kontrolliert. hardware passt, modulen sind gesteckt und so weiter. 24VDC okay.
Hab mich doll und dämlich gesucht und so weiter.
Die Topologie hat mit Online auch nur Rote verbindungen angezeigt am ET200 SP HA
Aber jetz kommt es, ich versuche es zu erklären.
Ich habe online gesehen das alle Teilnehmer getauft worden sind. Was mich eigentlich gewundert hat.
ich habe also nicht separat die ET200 SP HA getauft.
kommt gestern gegen Abend aus Dubai Feedback das die IP's von beide ET200 SP HA vertausch sind.
Haben die mir Ping rausgefunden.
Also andersrum getauft.
Kann also bei Komplett laden willkürig getauft werden? Das ist die frage.
So das sölche Meldungen in die Diagnose generiert werden?
Ich werde sowieso am Montag dies neu Taufen




ich wollte euch mal fragen ob mein Vermuten richtig ist.
Gestern habe ich eine Fern Inbetriebnahme angefangen. Das Automatisierungssystem Aufsetzen. SPS Laden. WinCC, alles was dazu gehört.
Die Anlage steht in Dubai. Also nicht in Reichweite.
Am Montag geht es da weiter. Sprich kann erst wieder dann online.
Im Einsatz ist eine S7400H System mit ET200 SP HA als Hardware.
Das H System lade ich jungfraulich über das Haupt Projekt.
Also Hardware, Bausteinen, CFC, Netpro verbindungen. Alles in einen Rutsch.
Hat einwandfrei funktioniert. H-System lauft im Redundanz Betreib.
WinCC7.5 lauft auch Einwandfrei mit verbindung
Aber die ET200SP HA hat mit nur fehler angezeigt. So wie im Schreenshots.
Nicht aussagekräftige, fehlgeleitete Störungsmeldungen.
Alles kontrolliert. hardware passt, modulen sind gesteckt und so weiter. 24VDC okay.
Hab mich doll und dämlich gesucht und so weiter.
Die Topologie hat mit Online auch nur Rote verbindungen angezeigt am ET200 SP HA
Aber jetz kommt es, ich versuche es zu erklären.
Ich habe online gesehen das alle Teilnehmer getauft worden sind. Was mich eigentlich gewundert hat.
ich habe also nicht separat die ET200 SP HA getauft.
kommt gestern gegen Abend aus Dubai Feedback das die IP's von beide ET200 SP HA vertausch sind.
Haben die mir Ping rausgefunden.
Also andersrum getauft.
Kann also bei Komplett laden willkürig getauft werden? Das ist die frage.
So das sölche Meldungen in die Diagnose generiert werden?
Ich werde sowieso am Montag dies neu Taufen