-> Hier kostenlos registrieren
Morgen erstmal,
ich hab da wieder so eine kleine Delikatesse
Ich verbaue bei einer Anlage oben angegebene Elektronikmodule, um Messsignale von einem Füllstandssensor (siehe --> http://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-sitrans-lr560-19703.htm ) auszuwerten. Das Teil schickt mir 4-20mA.
Jetzt meine Frage: Wie muss ich das Eingangssignal skalieren?
Dies wäre das Standard-Procedere bei "gewöhnlichen" AI's wie z.B. bei der CPU 314IFM
Gilt hier (http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW) auch den Faktor 27684, durch den das in REAL gewandelte Signal dividiert werden muss? Oder hab ich da eine andere Auflösung (die 13bit in der Angabe machen mich stutzig)
Danke schon mal im Voraus
lg/spezi
ich hab da wieder so eine kleine Delikatesse

Ich verbaue bei einer Anlage oben angegebene Elektronikmodule, um Messsignale von einem Füllstandssensor (siehe --> http://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-sitrans-lr560-19703.htm ) auszuwerten. Das Teil schickt mir 4-20mA.
Jetzt meine Frage: Wie muss ich das Eingangssignal skalieren?
Code:
L PEW 256
ITD
DTR
L 27.684e+003
/R
T x.y
Gilt hier (http://support.automation.siemens.c...objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW) auch den Faktor 27684, durch den das in REAL gewandelte Signal dividiert werden muss? Oder hab ich da eine andere Auflösung (die 13bit in der Angabe machen mich stutzig)
Danke schon mal im Voraus
lg/spezi