Step 7 ET200S unter PCS7/STEP7 Version 4.02

RonnyG

Level-2
Beiträge
14
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich möchte eine ET200S-Station mit unserer alten PCS7 Version 4.02 projektieren. Eine Hochrüstung des PLC kommt aus kostengründen nicht in Frage.

Beim Import der GSD-Dateien, die es auf der Siemens-Hompage gibt, erscheint die Fehlermeldung "GSD-Datei ... enthält Syntaxfehler. Deshalb kann sie nicht interpretiert werden."

Kann jemand weiterhelfen?

Viele Grüße
Ronny
 
unter PCS7 können nur die freigegebenen Baugruppen verwendet werden, da sonst viele Dinge z.B. Baugruppentreiber erzeugen nicht funktioniert. Wenn die ET200S nicht im originalen PCS7 v4 HardwareBaugruppenkatalog (ohne HSP) vorhanden ist, kannst Du sie auch nicht verwenden.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39709060

ET200S funktioniert m.M. nach erst ab PCS7 6.0

ET200S über GSD Datei hab ich noch nicht probiert. So oder so bist Du dann aber nicht mehr PCS7 konform und hast die Probleme, welche Du jetzt schilderst mit dieser uralt PCS7-Version... Die hat schon immer mehr Sorgen als Nutzen bereitet, und wenn Du jetzt auch noch neuere nicht zugelassene Komponenten verwendest, hast Du erst recht Probleme. Also Fazit, bleibe bei freigegebenen ET200M Komponenten.

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schade, hatte gehofft, die Antwort fällt anders aus. Vielen Dank trotzdem!

Baugruppen, die nicht im HW-Katalog sind, sehe ich nicht als generelles Problem. Habe schon viele, auch Siemens-fremde Profibus-Teilnehmer (z.B. Hardwareregler mit optionalen I/O's) über GSD in Betrieb genommen.

Werde aber wohl in diesem Fall den Gerätehersteller von ET200M überzeugen müssen. Die Schwierigkeit liegt dabei in den Platzverhältnissen.

Viele Grüße
Ronny (auch rotes Mopped)
 
Ja, klar, sonstige PB-Teilnehmer musst Du ja über GSD einbinden, das ist auch kein Problem.

Nur bei ETs macht es Sinn, die zugelassenen zu verwenden, da Du dann über Baugruppentreiber erzeugen, die Diagnose für jedes Modul hast.

Theoretisch könntest Du schon ne ET über GSD einbinden, oder auch nen HW-Update machen... aber m.M. nicht zu empfehlen...

da weiss kein Mensch, was dabei rauskommt... ich hab auch noch nie ne ET über GSD eingebunden...

bestimmte Baugruppen setzen auch einen mindest Step7-Version voraus, die kannst Du auf jeden Fall NICHT hochrüsten.

Welche PCS7/Step7/WinCC-Versionen hast Du genau?

Generell würd ich auch Rumgebastel an PCS7 nicht empfehlen, irgendwann geht dann Garnichts mehr...

Gruß.
 
Ich konnt's nicht lassen und hab' doch noch einmal rumgebastelt: Die Teststation läuft nun seit ein paar Tagen mit Step7 V 4.02 projektiert ohne Probleme. Die Modul-Diagnose geht auch.

Die Lösung: Da nur "normale" I/O's benötigt werden, wurden alle "exotischen" ET200S-Module aus der Gerätestammdatei gelöscht. Somit war auch der beschriebene Syntaxfehler beim Import in die HW-Konfig kein Thema mehr.
 
Zurück
Oben