Hallo zusammen, wir haben einen Ex eb Motor der in Zone 1 eingesetzt werden soll. Motor soll mittels PTC und Ex zugelassener Auswerteeinheit am nicht Ex geprüften FU (sichere Zone) betrieben werden. (Kombination so vom Hersteller freigegeben)
Wir haben festgestellt, dass der PTC ,der im Motor verbaut ist, nicht Ex zugelassen ist. In der 60079-14 findet man unter Absatz 6.14 "einfache Betriebsmittel" die Aussage, dass passive Bauteile, Halbleiterelemente etc. vom Geräteschutzniveau unabhängig sind.
Muss der PTC Anschluss zur Auswerteeinheit (inkl. aller Klemmstellen) als eigensichere Verbindung ausgeführt werden?
Muss der Abstand von Anschlussklemmen von 50mm zu benachbarten stromführenden Teilen zwingend eingehalten werden?
Wir haben festgestellt, dass der PTC ,der im Motor verbaut ist, nicht Ex zugelassen ist. In der 60079-14 findet man unter Absatz 6.14 "einfache Betriebsmittel" die Aussage, dass passive Bauteile, Halbleiterelemente etc. vom Geräteschutzniveau unabhängig sind.
Muss der PTC Anschluss zur Auswerteeinheit (inkl. aller Klemmstellen) als eigensichere Verbindung ausgeführt werden?
Muss der Abstand von Anschlussklemmen von 50mm zu benachbarten stromführenden Teilen zwingend eingehalten werden?