Hallo zusammen, wir haben einen Ex eb Motor der in Zone 1 eingesetzt werden soll. Motor soll mittels PTC und Ex zugelassener Auswerteeinheit am nicht Ex geprüften FU (sichere Zone) betrieben werden. (Kombination so vom Hersteller freigegeben)
Wir haben festgestellt, dass der PTC ,der im Motor verbaut ist, nicht Ex zugelassen ist. In der 60079-14 findet man unter Absatz 6.14 "einfache Betriebsmittel" die Aussage, dass passive Bauteile, Halbleiterelemente etc. vom Geräteschutzniveau unabhängig sind.
Muss der PTC Anschluss zur Auswerteeinheit (inkl. aller Klemmstellen) als eigensichere Verbindung ausgeführt werden?
Muss der Abstand von Anschlussklemmen von 50mm zu benachbarten stromführenden Teilen zwingend eingehalten werden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen, wir haben einen Ex eb Motor der in Zone 1 eingesetzt werden soll. Motor soll mittels PTC und Ex zugelassener Auswerteeinheit am nicht Ex geprüften FU (sichere Zone) betrieben werden. (Kombination so vom Hersteller freigegeben)
Wir haben festgestellt, dass der PTC ,der im Motor verbaut ist, nicht Ex zugelassen ist. In der 60079-14 findet man unter Absatz 6.14 "einfache Betriebsmittel" die Aussage, dass passive Bauteile, Halbleiterelemente etc. vom Geräteschutzniveau unabhängig sind.
Der PTC ist im Motor drin und im Zertifikat des Motors abgedeckt.
Praktisch gesehen kommt der PTC außerdem mit der Ex-Zone nicht in Kontakt.
Muss der PTC Anschluss zur Auswerteeinheit (inkl. aller Klemmstellen) als eigensichere Verbindung ausgeführt werden?
Nein, damit würdest du dir alle benachbarten Ex-i-Kreise kaputt machen.
Muss der Abstand von Anschlussklemmen von 50mm zu benachbarten stromführenden Teilen zwingend eingehalten werden?
Wenn die benachbarten Klemmstellen eigensicher sind, dann ja um diese vor dem nicht eigensicheren PTC-Signal zu schützen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Motor handelt es sich um einen Ex eb... also ist der PTC in direkter Verbindung mit der Atmosphäre!
Eigensichere Stromkreise sind nicht geplant...
Kann man den PTC dann anschließen, oder muss es ein Ex e geprüfter PTC sein?
 
Der PTC ist Teil des Motors.
Der Motor ist zertifiziert.

Guck mal am Besten im Handbuch nach, was da zum Thema thermischer Motorschutz drin steht.

Kannst dann ja nochmal Bescheid geben was drin steht.
 
Hoffe du bist beim Handbuch-Raussuchen nicht von der Leiter gefallen ;) was stand im Handbuch drin zum Thema thermischer Motorschutz?
 