X
XP-M
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich wollte mich mal schlau machen wie die Störungsauswertung dieses FB's vonstatten geht..... steig aber nicht wirklich dahinter....
Hier der FB:
Netzwerk 1 von 5 Antriebe Wort Bib =
****************************************************************************
* Fuer max. 16 Antriebe wird aus den Eingangssignalen Anwahl,Rueckmeldung, *
* Motorschutz Stoerung oder Betrieb erzeugt und als Bit abgelegt *
****************************************************************************
* ANW : Anwahl *
* RUEC : Rueckmeldung Ein *
* PKZ : Motorschutz *
* FREI : Freigabe bearbeiten *
* DB-M : Datenbaustein Stoerung *
* A OK : Betriebsmeldug OK *
* STOE : Stoerung *
* ZEIT : Timer fuer Verzoegerung Stoerung *
* WERT : Zeitwert *
****************************************************************************
Name :ANTRIEBE
Bez :ANW. E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
Bez :RUEC E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
Bez
KZ E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
Bez :FREI E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
Bez : DB-M E/A/D/B/T/Z: B
Bez :A OK E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W
Bez :STOE E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W
Bez :ZEIT E/A/D/B/T/Z: T
Bez :WERT E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KH
: ** MB 220 - MB 249 belegt **
:***
Netzwerk 2 von 5 Formaloperanten laden
: --------------------------------
:L =ANW. Anw. Antr.
:T MW 220
: --------------------------------
:L =RUEC Rueckmeld.
:T MW 222
: --------------------------------
:L =PKZ Stoer. Schutzschalter
:T MW 224
: --------------------------------
:LW =FREI Freig.
:T MW 226
: --------------------------------
:***
Netzwerk 3 von 5 Anw. Antr. OK
: --------------------------------
:B =DB-M Aufruf DB - Meldungen
: --------------------------------
:L MW 224 Stoer. Schutzschalter
:KEW
:L MW 220 Anw.
:UW
:L MW 222 Rueckmeld.
:UW
:L MW 226 Freig.
:UW
:T =A OK Meld. Anw. Antr. OK
:T MW 240
: --------------------------------
:***
Netzwerk 4 von 5 Stoer. neu
: --------------------------------
:L MW 222 Rueckmeld.
:KEW
:L MW 220 Anw.
:UW
:T MW 230 Stoer. 1 ( U A UN E )
: --------------------------------
:L MW 220 Anw.
:KEW
:L MW 222 Rueckmeld.
:UW
:T MW 232 Stoer. 2 ( UN A U E )
: --------------------------------
:L MW 230 Stoer. 1
:L MW 232 Stoer. 2
:OW
:L MW 224 Stoer. Schutzschalter
:OW
:L MW 226 Freig.
:UW
:T MW 230 Meld. Stoer. NEU
: --------------------------------
:***
Netzwerk 5 von 5 Stoer. alt
: --------------------------------
:L =STOE Stoer. ALT
:T MW 242
: --------------------------------
:U M 199.3 -M 199.3 Quitt. Stoerung Quitt. Stoer.
:SPB =M001
: --------------------------------
:L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:UW
:L MW 230 Stoer. NEU
:XOW
:L KF 0
:><F
:LW =WERT Zeitwert
:SE =ZEIT Timer
:U =ZEIT
:S M 198.2 -M 198.2 Flanke neue Stoerung Flanke Neue Stoerung
:SPB =M002
:SPA =M003
: --------------------------------
M001 :L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:UW
:T MW 242 Stoer. ALT (Clr)
:SPA =M003
: --------------------------------
M002 :L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:OW
:T MW 242 Stoer. ALT (eintr.)
: --------------------------------
M003 :L MW 242 Stoer. ALT
:L MW 226 Freig.
:UW
:T =STOE Meld. Stoerung ALT
: --------------------------------
:BE
:?: :?: :?: :?:
Ab Netzwerk 3 setzt mein Verständnis aus....
Was bewirkt der Befehl KEW ?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
MFG, Matthias.
ich wollte mich mal schlau machen wie die Störungsauswertung dieses FB's vonstatten geht..... steig aber nicht wirklich dahinter....
Hier der FB:
Netzwerk 1 von 5 Antriebe Wort Bib =
****************************************************************************
* Fuer max. 16 Antriebe wird aus den Eingangssignalen Anwahl,Rueckmeldung, *
* Motorschutz Stoerung oder Betrieb erzeugt und als Bit abgelegt *
****************************************************************************
* ANW : Anwahl *
* RUEC : Rueckmeldung Ein *
* PKZ : Motorschutz *
* FREI : Freigabe bearbeiten *
* DB-M : Datenbaustein Stoerung *
* A OK : Betriebsmeldug OK *
* STOE : Stoerung *
* ZEIT : Timer fuer Verzoegerung Stoerung *
* WERT : Zeitwert *
****************************************************************************
Name :ANTRIEBE
Bez :ANW. E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
Bez :RUEC E/A/D/B/T/Z: E BI/BY/W/D: W
Bez

Bez :FREI E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KM
Bez : DB-M E/A/D/B/T/Z: B
Bez :A OK E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W
Bez :STOE E/A/D/B/T/Z: A BI/BY/W/D: W
Bez :ZEIT E/A/D/B/T/Z: T
Bez :WERT E/A/D/B/T/Z: D KM/KH/KY/KC/KF/KT/KZ/KG: KH
: ** MB 220 - MB 249 belegt **
:***
Netzwerk 2 von 5 Formaloperanten laden
: --------------------------------
:L =ANW. Anw. Antr.
:T MW 220
: --------------------------------
:L =RUEC Rueckmeld.
:T MW 222
: --------------------------------
:L =PKZ Stoer. Schutzschalter
:T MW 224
: --------------------------------
:LW =FREI Freig.
:T MW 226
: --------------------------------
:***
Netzwerk 3 von 5 Anw. Antr. OK
: --------------------------------
:B =DB-M Aufruf DB - Meldungen
: --------------------------------
:L MW 224 Stoer. Schutzschalter
:KEW
:L MW 220 Anw.
:UW
:L MW 222 Rueckmeld.
:UW
:L MW 226 Freig.
:UW
:T =A OK Meld. Anw. Antr. OK
:T MW 240
: --------------------------------
:***
Netzwerk 4 von 5 Stoer. neu
: --------------------------------
:L MW 222 Rueckmeld.
:KEW
:L MW 220 Anw.
:UW
:T MW 230 Stoer. 1 ( U A UN E )
: --------------------------------
:L MW 220 Anw.
:KEW
:L MW 222 Rueckmeld.
:UW
:T MW 232 Stoer. 2 ( UN A U E )
: --------------------------------
:L MW 230 Stoer. 1
:L MW 232 Stoer. 2
:OW
:L MW 224 Stoer. Schutzschalter
:OW
:L MW 226 Freig.
:UW
:T MW 230 Meld. Stoer. NEU
: --------------------------------
:***
Netzwerk 5 von 5 Stoer. alt
: --------------------------------
:L =STOE Stoer. ALT
:T MW 242
: --------------------------------
:U M 199.3 -M 199.3 Quitt. Stoerung Quitt. Stoer.
:SPB =M001
: --------------------------------
:L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:UW
:L MW 230 Stoer. NEU
:XOW
:L KF 0
:><F
:LW =WERT Zeitwert
:SE =ZEIT Timer
:U =ZEIT
:S M 198.2 -M 198.2 Flanke neue Stoerung Flanke Neue Stoerung
:SPB =M002
:SPA =M003
: --------------------------------
M001 :L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:UW
:T MW 242 Stoer. ALT (Clr)
:SPA =M003
: --------------------------------
M002 :L MW 230 Stoer. NEU
:L MW 242 Stoer. ALT
:OW
:T MW 242 Stoer. ALT (eintr.)
: --------------------------------
M003 :L MW 242 Stoer. ALT
:L MW 226 Freig.
:UW
:T =STOE Meld. Stoerung ALT
: --------------------------------
:BE
:?: :?: :?: :?:
Ab Netzwerk 3 setzt mein Verständnis aus....

Was bewirkt der Befehl KEW ?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
MFG, Matthias.