Flux
Level-1
- Beiträge
- 314
- Reaktionspunkte
- 11
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
in meiner HW-Konfig kommen folgende Baugruppen vor:
Nun will ich die Variablentabelle auf Basis einer Variablenliste (von einem Kollegen) anlegen (da steht also z. B.drin: F-AI6, Steckplatz4, Kanal0 = "Beispielkanal_PT100_Messung")
Die erste F-AI6 in meinem Rack belegt EB 864-879 --> 6EB. Unter der Annahme, dass ein Kanal 2EB belegt kommt das aber nicht hin, dann braeuchte ich ja 12 EB. Muss ich nun EB864 den nullten Kanal, EB865 den ersten Kanal, ..., EB879 den fuenften Kanal zuordnen in der Variablentabelle ?
Die erste F-DI24 im Rack belegt EB 512-521 --> 10EB. Ich haette 3EB = 24 Bit erwartet. Woher weiss ich nun, welche Bits ich nehmen muss?
Die erste F-DO10 im Rack belegt EB 736-741 --> 6EB. Ich haette 2EB = 16 Bit erwartet. Auch hier: woher weiss ich nun, welche Bits ich nehmen muss?
Bin neu in F-Technik, daher die Fragen..
MfG
Flux
in meiner HW-Konfig kommen folgende Baugruppen vor:
- F-AI6: 6ES7336-4GE00-0AB0
- F-DI24: 6ES7326-1BK02-0AB0
- F-DO10: 6ES7326-2BF10-0AB0
Nun will ich die Variablentabelle auf Basis einer Variablenliste (von einem Kollegen) anlegen (da steht also z. B.drin: F-AI6, Steckplatz4, Kanal0 = "Beispielkanal_PT100_Messung")
Die erste F-AI6 in meinem Rack belegt EB 864-879 --> 6EB. Unter der Annahme, dass ein Kanal 2EB belegt kommt das aber nicht hin, dann braeuchte ich ja 12 EB. Muss ich nun EB864 den nullten Kanal, EB865 den ersten Kanal, ..., EB879 den fuenften Kanal zuordnen in der Variablentabelle ?
Die erste F-DI24 im Rack belegt EB 512-521 --> 10EB. Ich haette 3EB = 24 Bit erwartet. Woher weiss ich nun, welche Bits ich nehmen muss?
Die erste F-DO10 im Rack belegt EB 736-741 --> 6EB. Ich haette 2EB = 16 Bit erwartet. Auch hier: woher weiss ich nun, welche Bits ich nehmen muss?
Bin neu in F-Technik, daher die Fragen..

MfG
Flux