F-SPS Fehlermeldung F-Digitalausgabe gestört.

BTDA

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,
ich habe aktuell eine Fehlermeldung im Baugruppenzustand einer Anlage.

Die Baugruppe ist eine FDO 8x24 VDC ( 6ES7 326-2BF41-0AB0 )
Standarddiagnose:
Baugruppe gestört
Fehler Extern
Fehler Intern
Kanalfehler vorhanden



Kanalspezifische Diagnose
Kanal 6 F-Digitalausgabe gestört.


Die Hilfe gibt nichts genaueres her, und auch das Handbuch schweigt sich zu diesem Fehler aus.
( zumindest habe ich nichts gefunden )

Wäre schön wenn jemand dazu eine Idee hat.

Die Baugruppe selber wurde lt. Aussage der Kollegen vor Ort bereits getauscht und externe Fehler schließen sie auch aus.
D.h. aber nicht dass man das alles glauben muss ;-)

Vielen Dank im Voraus
 
Was passiert denn so an Kanal 6? Was ist denn dort angeschlossen? Kann testweise mal ein Relais oder soetwas angeschlossen werden?

Ist der Fehler neu, oder gab es schon immer Probleme mit der Anlage?

usw. usw. usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was da so passiert

Hallo, da wird ein Magnetventil angesteuert.
Ja, hat schon geraume Zeit 1,5 Jahre funktioniert.
Was anderes anschliessen haben ich den jungs auch schon geschrieben.
Ich hatte eigentlich gehofft, das es eine genauere Aussage zu der Fehlermeldung selber gibt.
Oder anders gefragt:
-Würde bei einem kurzschluss am Ausgang eine andere Meldung kommen ?
-Würde bei einer Unterbrechung am Ausgang eine andere Meldung kommen ?
Ich hatte diesen Fall so noch nicht. Soll heissen natürlich hatte ich schon eine rote LED auf 'ner Karte.
Das war aber immer im Rahmen der IBN und da wusste man woher es kommt und nicht extra die Diagnose bemüht.
 
Zurück
Oben