das ist schonmal fast des 1. Rätsel´s Lösung. denn mit:
Code:
rCurrent1:=DINT_TO_REAL((Current1)*3)*0.000005;
bekomm ich annähernd gute Werte. Also µA nicht mA. Aber egal. Das ist ja schon mal sehr gut. Vielen Dank dafür!
Aber nun hab ich noch ein Problem:
Die SPS misst 2,9A, die Stromzange zeigt aber nur 2,2A an.
Wo gehen die ,7A flöten oder welches Messgerät misst nicht genau?
EDIT:
Also ich hab jetzt nochmal nach geguckt, mein Fluke Messgerät hat eine Abweichung von max 1,8% auf 40A also: 0,72A und die Stromwandler mit Klasse 1 eine Abweichung von 1% auf 15A also 0,15A.
Kann meine Abweichung daher rühren? weil das ja schon bedeuten würde, dass das Fluke bei seiner maximalen Abweichung angekommen ist. und das ist doch eher selten oder?
Danke noch und schon mal + Grüße