Buna ziua.
Avem un modul de alimentare stricat MDX60A0750-503-4-00 SACH NR 8226644
NR 0235016
F 0..180HZ pe o unitate de control MDV60A0750-503-4-00.
Am pus un nou modul de alimentare MDX60A0750-503-4-00
P# 08226644
S# 31.6181737301.0002.24
F 0...599HZ dar
Când pornim, obținem o defecțiune de supracurent F01 aproape instantanee.
Noul modul de alimentare a venit cu o unitate de control MDX61B.
Există ceva ce putem face pentru ca noul modul de alimentare să funcționeze cu vechea unitate de control.
Modulele de putere sunt aproape aceleași, cu excepția frecvenței de ieșire.
Mulțumesc.
Screenshot_20240601-200118_WhatsApp.jpgScreenshot_20240601-200128_WhatsApp.jpgScreenshot_20240601-200416_WhatsApp.jpg
 
Ich habe das mal durch Deepl gejagt, scheint wohl rumänisch zu sein
Hallo.
Wir haben ein defektes Stromversorgungsmodul MDX60A0750-503-4-00 SACH NR 8226644
NR 0235016
F 0...180HZ an einem Steuergerät MDV60A0750-503-4-00.
Ich habe ein neues Stromversorgungsmodul MDX60A0750-503-4-00 eingebaut
P# 08226644
S# 31.6181737301.0002.24
F 0...599HZ aber
Beim Einschalten erhalten wir fast augenblicklich einen Überstromfehler F01.
Das neue Leistungsmodul wurde mit einem Steuergerät MDX61B geliefert.
Gibt es irgendetwas, was wir tun können, damit das neue Leistungsmodul mit dem alten Steuergerät funktioniert?
Die Leistungsmodule sind bis auf die Ausgangsfrequenz fast identisch.
Vielen Dank!

Übersetzt mit DeepL.com
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hello.
We have a broken power module MDX60A0750-503-4-00 SACH NR 8226644
NR 0235016
F 0..180HZ on a control unit MDV60A0750-503-4-00.
We put a new power module MDX60A0750-503-4-00
P# 08226644
S# 31.6181737301.0002.24
F 0...599HZ but
When we power on we get an almost instant F01 overcurrent fault.
The new power module came with a MDX61B control unit.
Is there something we can do to make it work the new power module with the old control unit.
The power module are almost the same except the frequency output.
Thankyou.
 
Hello @PiglesanI ,

Is the problem you described still current?
Error 01 on a device without motor/motor cable sounds like a device defect.
For assistance with troubleshooting in this case, please contact us by telephone.
Communication via the forum is too time-delayed for such errors.