hallo
ich benutze den fb41 um eine werkzeugheizung zu regeln. also eine recht langsame regelstrecke. der stellwert geht auf einen thyristorsteller welcher mit phasenanschnitt arbeitet.
vom prinzip funktioniert das ganze auch, aber das system regelt sich nicht sauber ein.
stelle ich den sollwert z.b. auf 460 grad, so regelt der fb41 bis ca 459,7 grad mit 100% und fängt dann erst langsam an den stellwert runterzuregeln. das ist natürlich viel zu spät, so das ich dann auf einen istwert von ca 463 grad komme.
so gesehen hab ich hier fast einen 2-punkt regler. ich möchte aber, das sich das ganze irgendwo einpendelt und der stellwert dan irgendwo bei xx % bleibt.
dies habe ich eingestellt.
p-anteil. propeiwert: 2
i-anteil. intergrationszeit 10s
d-anteil int.zeit 2s verzögerung 2s