Verzinnt (allerdings selten Praktikabel)
Verzinnt (allerdings selten Praktikabel)
...das is allerdings verboten!
Ist aber das einzige was brauchbar funktioniert.
Aderendhülsen sind in der Regel (zumindest bei Berker Feuchraumsteckdosen) zu kurz.
Die oben gezeigte Kombi ist doch eh für Festinstallation vorgesehen und da findet man ja auch im Normalfall NYM-Leitung und DIE ist massiv.
Bei den Wago-Installations-Dosenklemmen sind flexible Leitungen mit und ohne Aderenhülse allerdings verboten.
ein Hersteller hat mir auch mal gesagt, man könne den flexiblen Leiter verdrillt durch Drücken des jeweiligen Hebels einführen. Ich meine, dass das von Busch-Jäger kam, möchte mich aber nicht mehr drauf festlegen.
Persönlich kommt mir irgendwie Verzinnen am besten vor.
Das Problem mit den normalen Schuko-Steckdosen hatten wir auch, keiner konnte uns Schuko-Feuchtraum-Steckdosen mit Schraubklemmen liefern, nur als Sonderbau für richtig Schotter.
Hallo,
weiß jemand die Norm oder eine Aussage über den Anschluss von/an Federklemmen bzw. ob dort flexible Leitungen angeschlossen werden dürfen?
Das Problem ist der Anschluss von Schaltern oder Steckdosen mit Federklemmen, Schraubklemmen scheinen ja auszusterben.
Ich habe schon "fast" überall nachgeschaut, finde sehr widersprüchliche Aussagen darüber:
- nur mit Aderendhülsen
- nur ohne Aderendhülsen
- verboten
Ich selber bin der Meinung, das man es nicht darf. Habe es aber schon oft in Anlagen gesehen.
Also du kannst es ohne Aderendhülsen machen, hält auch.
Aber mit ist es vom Aussehen her schöner und wenn du den Leiter mehrmals rein und raus steckst, dann sollte man schon welche verwenden.
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.phoenixcontact.de/reihenklemmen/167_5897.htm
Da ist sogar ein Bild wo ein Leiter ohne Aderendhülse angeschlossen wird. Also es ist erlaubt.
Seitdem setze ich in die Dosen Wago Leuchtenklemmen mit kurzen Reststücken von NYM Leitungen.
Wo ist das denn eine Käfigklemme? Ich habe diesen Ausdruck noch nie gehört.
http://www.phoenixcontact.de/local_content_images/cl_zugkraftanschluss_small.jpg
Spätestens wenn durch so eine Installationsart ein größerer Schaden auftritt und ein Gutachter das in die Finger bekommt wird es wohl für den Verantwortlichen etwas eng werden.