Hallo

Wir setzen eigentlich als Standart die 4x D-DO Karte 6ES7136-6DB00-0CA0 ein für STO an SEW Movidrive technology Servoregelern, Movitrac advanced FUs
und bei den Motorstartern Sirius 3RM1XXX-2AA04 zur Einschaltung.

Aktuell ist die Liefersituation ja bekannlich sehr schlecht und ich habe mehere F-DO Karten 6ES7136-6DC00-0CA0 bekommen können.

Ist das Problemlos mit den SEW Geräten möglich mit F-DO PP? Beim Movidrive B gab es dabei soweit ich mich erinnern kann Probleme.
Die Motorstarter sind mi dieser Karte auch einzusetzen?

Der nächste Vorteil wäre die doppelte Anzahl an Ausgängen.

Danke für eure Unterstützung.

Gruss Stefan
 
Kommt darauf an, ob der SEW Movidrive mit dem Schalten nach PP zurecht kommt. Hier eine Beschreibung der Unterschiede.

Des weiteren hat die F-DQ 8 einen geringeren Strom pro Kanal und auch Summenstrom.
 