Hallo,
es geht um den SCALANCE S615 (Fernwartng) und zur Zeit wird mit TIA V20 UP4 gearbeitet.
Hier habe ich Fragen, bzw. eure Meinung.
1. Key-Plug:
Bei einem Jungfreulichem Key-Plug kann ich mich nicht anmelden.
Es kommt die Fehlermeldung: "Fehler beim Parsen der Server-Antwort"
Habe vieles Probiert, wie Rücksetzen und PE richtig anschließen.
Nichts har funktioniert! Mit einem Neuem Key-Plug ging es sofot.
Für mich ist der Key-Plug defekt!
Oder habe ich was übersehen?
2. Anschluss PE für SCALANCE S615:
Im Siemens Handbuch steht: "PE Leitung 1,5 mm² und nicht länger als 15 cm"
Leider beobachte ich das sich nicht daran gehalten wird.
Die Fernwartung funktioniert trotzdem.
Wie ist hier eure Erfahrung?
Gruß André