Hallo,
Hideout schrieb:
1.) Wenn ich einen PC direkt an eine SPS anschliesse,
( PC- RS232--RS232/MPI-- SPS) so kann ich nur mit max.38
kbs Daten übertragen. Wenn ich nun eine SPS fernwarte,
denke ich, dass dies auch nur mit den 38 kbs geht.
Also habe ich hier einen Flaschenhals, wenn ich das
richtig verstehe.
Die Kommunikation zwischen PC und Modem bzw.
zwischen Steuerung und Modem kann mit max. 115 kBit/s
laufen.
Zwischen den Modems ist max 33.6 kBit/s möglich,
auch mit 56K-Modems. Eine höhere Rate mit 56K ist
nur mit spezieller Einwahlhardware möglich
wie sie z. B. bei Internetprovidern zu finden ist.
Hideout schrieb:
Im Internet fand ich zwar eine Firma
die Treiber anbietet, mit der man die 38 kbs auf 115.200 kbs
"aufbohren" kann, also das Maximum der RS232.
Das bringt die zwar Siemens-Software auf Trapp,
aber nur zwischen PC und Adapter wirksam.
Hideout schrieb:
2.) Benütze ich nun die Fernwartung via z.B.
10/100Mbit Ethernet (mit S7-IP Link oder Ethernetmodem),
so habe ich hier trotzdem ein "Nadelöhr", ein
gewaltiges sogar.
... an welcher Stelle?
Hideout schrieb:
3.) Wie kann ich das umgehen und mit welchen
Geschwindigkeiten transferiere ich Daten zw.
Modem und TS-Adapter und TS-Adapter und SPS?
Umgehen kann man das - mit der Modemtechnik - nicht,
Übertragungsraten siehe oben
Hideout schrieb:
4.) Gibt es eine Möglichkeit die max. Datenrate von
MPI zu schaffen? (187 kbps). Falls ja, wie und was
benötige ich dafür?
Mit Analog-Modems nicht. Eventuell ist die Bündelung
von ISDN-Kanälen eine Möglichkiet, falls es da Geräte
mit seriellen Schnittstellen gibt.
Hideout schrieb:
5.) Kann ich z.B via Internet und Profibus DP auf
die SPS zugreifen. (Theoretisch wären hier bix 12
Mbit/s möglich). Ist es möglich und wie?
Falls wir von Siemens-Steuerungen sprechen benötigt
man als Ethernet-Anschaltung eine CP 443-1 bzw. 343-1
oder einen externen Ethernet-profibus-Umsetzer wie
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink.htm
Allerdings ist im offenen Internet keine Bandbreite
garantiert. Aber über Intranet oder VPN oder ist das
möglich. Ein Skizze dazu finden Sie auf der angegebenen
Webseite.
Hideout schrieb:
6.) Gibts auch die Möglichkeit auf die SPS via
Internet und CP zuzugreifen? Wenn ja, was benötige
ich alles ( HW + SW)
Bei der Siemens-Software benötigt man wahrscheinlich
ein passendes Softnet zum Zugriff auf die CP. Ob die
CP dann im lokalen Netz oder über Intranet im anderen
Werk hängt ist dann egal. Es muss halt eine TCP/IP-
Verbindung bestehen. Oder anders gesagt es muss der
PC-Software die IP-Adresse der CP bekannt sein.
Grundsätzlich ermöglicht derzeit nur die Analogtechnik
eine weltweite Fernwartung. Irgendwo im Urwald findet
man eher ein ab-Adernpaar als einen Webzugang.
Weiter ist zur Fernwartung über Internet auch das
Thema 'dynamische IP-Adresse' zu lösen bzw.
man muss sich eine feste IP-Adresse mieten.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Bäurle