Guten Morgen,
Wir haben hier eine Ventilinsel von Festo diese hat jewiels 2 Einspeisungen:

die Logikversorgung soll mit 24V dauer versorgt werden.
Die Lastpannung soll Allpolig über eine ET200SP F-DQ 4x24V/2A Bugruppe abgeschaltet werden.
Jetzt führt diese Konstruktion beim Selbsttest des Ausgang (laut Anleitung wird der alle 12 Minuten) ausführt zur Störung Überlast / Kurzschluss.
Laut Anleitung kann das hier bei wenig Last und hoher Kapazität zur fehlerhaften Auslösung kommen und man sollte einen Widerstand Parallel schalten.
hat hier einer von euch schon Erfahrungen gesammelt?