J
Joos
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine CPU 315 2DP mit 3 Stück FM350 neu bestückt. An diesen Zählerbaugruppen hängt je ein Messtaster der leider auf der Ausgangsseite 5V nur die Signale A und B hat. Die Signale /A und /B fehlen. Auf der 24V Geberseite auch die Signale A und B. Also musste ich den Messtaster über den 24V Geber anschliessen.
Mein Problem ist nun, dass die Taktfrequenz von 200kHz nicht ausreicht. Ich habe Probleme mit der Geschwindigkeit. Also suche ich nach Lösungen für mein Problem.
Kenne jemand einen Signalkonverter, der meine 5V Rechtecksignale als Eingang hat und als Ausgang einerseits das Eingangssignal und andererseits auch das invertierte Signal. Takfrequenz muss 500kHz sein.
Oder habe ich eine andere Möglichkeit, meine Messtaster an die Steuerung anzuhängen
Danke und Gruss
Joos

ich habe eine CPU 315 2DP mit 3 Stück FM350 neu bestückt. An diesen Zählerbaugruppen hängt je ein Messtaster der leider auf der Ausgangsseite 5V nur die Signale A und B hat. Die Signale /A und /B fehlen. Auf der 24V Geberseite auch die Signale A und B. Also musste ich den Messtaster über den 24V Geber anschliessen.
Mein Problem ist nun, dass die Taktfrequenz von 200kHz nicht ausreicht. Ich habe Probleme mit der Geschwindigkeit. Also suche ich nach Lösungen für mein Problem.
Kenne jemand einen Signalkonverter, der meine 5V Rechtecksignale als Eingang hat und als Ausgang einerseits das Eingangssignal und andererseits auch das invertierte Signal. Takfrequenz muss 500kHz sein.
Oder habe ich eine andere Möglichkeit, meine Messtaster an die Steuerung anzuhängen
Danke und Gruss
Joos